查看: 7096|回复: 38

小冷库制冷慢求大师指点

[复制链接]
发表于 2014-7-26 20:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5匹压机,DL40风冷内机,膨胀阀没动。换压机后制冷很慢,库温2度时高压13公斤,低压3公斤,气温25度左右,膨胀阀无霜,回气管结霜至回气阀为止,压机机体又露水
发表于 2014-7-26 20:52:10 | 显示全部楼层
我认为是膨胀阀开启过大
 楼主| 发表于 2014-7-26 21:00:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冰冷 发表于 2014-7-26 20:52
我认为是膨胀阀开启过大

前一个压机制冷很快,是因为缺相烧坏的,膨胀阀好像声音丝丝声,感觉氟不足,补氟后制冷还是慢
发表于 2014-7-26 21:20:44 | 显示全部楼层
DL是冷藏库专用,你需要的设置温度几度?
 楼主| 发表于 2014-7-26 21:37:13 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-26 21:20
DL是冷藏库专用,你需要的设置温度几度?

老师好,我设置的是2度停机,10度开机,小水果库
发表于 2014-7-26 21:43:16 | 显示全部楼层
如果是冷藏库(0~5度),你的数据没问题,一般换压缩机后,制冷效果不可能像上一个那样,因为系统多了不少冷冻油,除非你有重新清洗过管路。
发表于 2014-7-26 21:44:05 | 显示全部楼层
换的次数越多,制冷效果每下愈况。
 楼主| 发表于 2014-7-26 21:45:27 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-26 21:44
换的次数越多,制冷效果每下愈况。

我没清洗系统,只是把压机换了
发表于 2014-7-26 21:47:00 | 显示全部楼层
jiadianweixiuji 发表于 2014-7-26 21:37
老师好,我设置的是2度停机,10度开机,小水果库

可以了,没清洗管路就是如此。
 楼主| 发表于 2014-7-26 21:49:49 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-26 21:47
可以了,没清洗管路就是如此。

请问老师,回气管有霜压机机体有水珠不会有很大危险吧,我怕液机,请老师解答
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 12:36 , Processed in 0.062916 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表