发表于 2017-8-21 22:16:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
410制冷剂就是AB胶水,比例非1比1,漏气时往往A漏多B漏少,剩下的难以完成配对,至光棍太多,补加后光棍做无用功,效果差,所以漏多了要定量,至于几个压以下定量加我不懂?
发表于 2017-8-21 22:52:01 | 显示全部楼层
我遇到一台5匹机停机压力正常,一开机就是负压,所以不但是空气,连水都进去了,因为后来冰堵了
谁说系统有氟就不能进空气
发表于 2017-8-21 23:04:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
呵呵呵呵这事还在吵?
R410早在2000年初就有进口牌子空调机起用了,但当时未能推广普遍使用,不过当时接触过这类机子的老鸟们,都知道是咋回事,只是他们心照不宣罢了
所以,这事只可会意,言传不了滴
发表于 2017-8-21 23:43:37 来自手机 | 显示全部楼层
我加410从来都是没有抽过就直接补也没见那个说不行
发表于 2017-8-22 07:28:28 来自手机 | 显示全部楼层
我今年四台410的都是补氟,俩月了没反馈效果不好。
发表于 2017-8-22 10:12:44 | 显示全部楼层
我自己试过,补氟以后效果越来越差。没有办法,抽空定量才好。说实话,这样伤不起。你说可以加氟,到时候效果不好,然而你加的氟客户会为你买单???????????
发表于 2017-8-22 13:13:43 来自手机 | 显示全部楼层
又给一些糙汉子找到了偷懒的理由,百度里面的就不是人写的?小马过河,自己去试才知深浅,下次抽空气态加注与液态加注试一下结论自然出来了。
发表于 2017-9-26 23:47:24 | 显示全部楼层
这帖子辩论的好激烈!
发表于 2017-9-27 00:07:03 | 显示全部楼层
支持189楼关于R410的观点。
发表于 2017-9-27 09:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
59楼分析的很有道理