发表于 2017-4-30 00:14:54 | 显示全部楼层
不考虑成本  单从研究考虑   还是不要补的好  变频机补氟没有准头。还是老实抽空定量比较稳妥!
再说了  厂家培训时强调一定要放掉抽空定量,且要用正品氟! 有些个毛病往往是不按规则办事造成的。
发表于 2017-8-13 13:03:24 | 显示全部楼层
终于看完了大家的评论,看来对我这个新手来说,再等权威的结果吧。我还没加过410
发表于 2017-8-13 13:39:57 来自手机 | 显示全部楼层
加过两次,都是补加。还一次是一点没有了。抽真空加的。
发表于 2017-8-14 16:46:24 | 显示全部楼层
一线138 发表于 2014-7-23 21:04
兼职做售后安装不低于100台变频410a的新空调,去装之前老板要求我一定要抽真空,装好后厂里的客服也每台都 ...

兄弟你厉害
发表于 2017-8-14 17:02:57 | 显示全部楼层
河南老五 发表于 2014-7-24 08:05
90千瓦制冷量的外机410,43KG,管路100多米,按厂家补氟量67KG,要是漏,100多公斤氟啊

这个补加冷媒是计算液管《小管》的长度,不是计算气管长度,而且液管要大小分段计算最后相加。
发表于 2017-8-15 10:31:42 | 显示全部楼层
谢谢,好资料,学习中
发表于 2017-8-17 15:13:37 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2014-7-23 16:20
其实410刚出来的时候,日本就有厂家提出可以补氟,但大多数的日本厂家用大量的数据表明还是不行的,而后我 ...

因为我是新手所以基本上都是补F,有时效果好有时不好。。。我想以后还是抽真空定量加比较妥当吧。
发表于 2017-8-18 01:05:03 | 显示全部楼层
变频空调R410a制冷剂加注方法,值得收藏!
2017-08-17 制冷网

410A没有替代的,当然你用别的什么氟来替代,机器可以制冷,但效果不是一般的差,而是很差,不要说要不到钱,恐怕还要被人家打出去。与其用什么氟糊弄人家,还不如用煤气呢,两个比较效果都差不多。不管你用什么东西糊弄人家,这一台机器用不了多久就报废了(指压机线圈)。410A是组分氟,泄露的时候不是同比例泄露,因此不允许补氟,只能是全部放掉重新加!

我是全国最早推广使用410A的几个人之一,最早的时候和你们一样的心理,舍不得放掉,可补氟后效果和重新加的效果一对比,马上就现出来区别了,连用户都哄不过去.....

如果说看不出来差别,那是你掩耳盗铃罢了。

放氟不允许卸管子放氟,只能是在表阀或真空泵的进口放氟,放到差不多了就启动真空泵,看点是氟放光了有可能湿空气进入系统,造成更大的麻烦。切记切记!

410A只能是加液体,不允许加气体
正规厂家只卖整罐,氟罐是粉红色,有虹吸管的标注,这种罐子不用颠倒,直立加氟就成。而杂牌氟没有这样的标注,得把氟罐颠倒加氟,卖氟的时候你是不知道他的真假,可以测一下他的温度压力值就知道了,这个表格以前发过(好像和压力表的图片在一起)

例如商店柜台的温度是30度,那么这个氟罐的压力就应该是1.8Mpa,如果不是,就不要买(这个约定必需在买以前就和商家说好。免得反悔)

加氟以前必需校秤,看秤准不准,现在有不少的电子秤都不准,加少了,可以补加,可加多了就得全部放掉!

可你如果没有标准量,没办法校秤,那就只能是先加八九成,看效果后再决定补加多少!

是否加够,加的准不准和别的氟一样,就是看蒸发器最冷切均匀,当然这一会风口的温度也是最冷的,前提是内外风机的风速都应该是高风。

设置内风机的风速是高风,如果蒸发器的温度不合适或内管温的阻值漂移,CPU拒绝执行高风,强制中低风,如果条件满足了就执行高风,这个CPU实际上是很好说话的,只要是蒸发器的温度差不多了它就执行高风

遥控器如果可以那你就设置到“定频模式”你不会就设置成制冷,16℃,高风就成了。

初开机压力会从平衡压逐渐变小,电流逐渐变大,耳朵能明显的感觉到压机升频的声音变化....

假设室外温度30℃,室内温度27℃,那么频率最高的时候压力大约是0.8Mpa左右,电流是额定电流的1.2-1.3倍。

变频空调有三个电流:

1、某一个档位的正常电流

2、标准工况下的额定电流

3、最大;不允许超过的电流

我们所讲的电流就是指频率最高时候的电流,但它绝不会超过第三个的电流,一般来讲变频空调的电流检测的准确率还是比定频空调高多了,没见过变频空调的压机会烧的那么惨,油会变成那么黑。

因此来讲变频空调加氟加的准不准只要看电流大不大就成了,当然辅助压力也可以。

例如电流不在上升而压力才0.4,那显然是氟还欠一口,可压力在0.9你说是氟加多了还是频率还没有升到顶呢?

频率在最高的时候,整机电流一般都要大于额定电流(天气如果不是那么热的话,电流比较小),只有这个时候才会考虑压力。

而所谓的变频空调过流是指第一个,也就是说例如一台空调它的第一档的标准电流是1A,而实际是2A,额定电流是6A,解释是他随没有超过6A但远超过1A,所以MCU判它过流是正确的!

抽真空完毕,利用系统的负压来加氟,基本上可以加到额定值的七八成....

系统泄露点没有找到前是不允许加氟的,这是行规

只要是氟不合适,MCU就拒绝升频,频率升不上去,电流就不会大!

当然限频的原因比较多,不见的都是氟不合适,除此之外的还有电压,温度探头的阻值,热交换器的温度,电流,设置等等.....

当然如果你看到电流不大,可压力超大,那肯定是限频了。

有人说410A可以加R22的氟,这是不可以的,因为两个接口都不一样,连接都接不上去,怎么加氟。当然你加上一个转换接口是可以的!

变频空调各个厂家或机型在最高频的设置不一样,因此有些机型的频率会高些,有些会低一点;那么他们在最高频时的压力也会不一样,这个频率高了,功率会大一点,但高频的呼啸声也是很讨厌的况且维修工还没办法解。
发表于 2017-8-18 01:05:39 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-18 08:22:40 | 显示全部楼层
我这一台404的,微漏,应急的时候,也是往里补充的,运行的时间短
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-15 21:05 , Processed in 0.066679 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表