发表于 2015-7-6 17:21:59 来自手机 | 显示全部楼层
漏多了补加效果不如以前,放掉抽空再加效果特好。不知是啥原因,总之一般补加哥看开机后剩余压力和用户是否好说,好说就实价报他放掉抽空
发表于 2015-7-6 17:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-7-23 16:27
看电子报英特尔做实验,说把英特尔的CPU拆掉风扇还是29度。拆掉AMD马上烧掉。我修主板没有把英特尔 ...

你太牛了那
发表于 2015-7-6 18:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
我修的410机不在少数,有抽空加的也有补加,也搞过试验,室温28度,补加到0.9mpa出风口温度15.8度,放掉抽空定量加,压力一样风口温度11.5度,同一台空调,中午先补加再放氟定量加,我声明一下放完氟再抽空是为了定量精确一点,氟纯一点,效果好一点。
发表于 2015-7-6 19:32:10 | 显示全部楼层
luozhihai780517 发表于 2014-7-23 22:32
为什么要排空了,难到就这样不能补吗?压缩机烧了是怪氟不好吗?有可能是生产的氟就不是质量好的了!空调 ...

我个人认为其实410A这种氟时混合氟不是单一的氟。就因为是混合物,在泄漏的时后由于混合物中的各种物质的沸点不同,液化的温度和压力也不同。这就导致漏氟时可能会在配比上发生变化,这只是我个人的理解跟大家交流交流
发表于 2015-7-6 19:37:59 | 显示全部楼层
其实这也是好意,希望论坛有高手能论证一下这个问题
发表于 2015-7-6 20:12:50 来自手机 | 显示全部楼层
luozhihai780517 发表于 2014-7-23 15:51
我之所以要发上来, 是想让大家知道, 百度文库里面的应该不会有错吧!加R410A,我们要多赚钱,这个可以理 ...

其实你说的也不对,如果系统充注的量比较小,加氟的时候加气或者加液都是可以的,不会对系统造成大的影响!如果系统充注量大,且泄露严重,加氟是尽量加液!
发表于 2015-7-6 20:16:03 来自手机 | 显示全部楼层
mj9913 发表于 2014-7-23 22:30
个人经验:有的机可以《如格力)。有的一定要抽真空定量加(如大金)

大金确定如此,
试过不抽空也沒好效果
发表于 2015-7-6 20:16:31 来自手机 | 显示全部楼层
514435797 发表于 2015-7-6 19:37
其实这也是好意,希望论坛有高手能论证一下这个问题

看了你的回复,就是这样的,所以补410,尽量加液!这样对系统的影响比较小!
发表于 2015-7-6 20:36:11 | 显示全部楼层
410 从来是 补液的 路过,,就遇到一SB 用户 看到网上就 必须全部 放掉抽空后 定量加的,,拿电子称 加给他看  很满意 。后果 我也很满意 大家都懂的
发表于 2015-7-6 21:01:24 来自手机 | 显示全部楼层
看来410A不适合中国,因太多师傅不按规程操作,制冷效果反而比不上R22,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-16 05:51 , Processed in 0.065762 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表