冷库制冷效果差

[复制链接]
发表于 2014-7-11 13:19:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先看匹配再找问题,我老总冬天新装机2个多月,气温稍一升高,高压来到30kg(R-404a),高压保护开关复归按键都压不下去,冷凝器都还干净如新啊。
发表于 2014-7-11 13:22:31 | 显示全部楼层
冷凝器配大10倍以上,TNND是怎么混上总经理的?吃喝嫖赌样样精通,人称公司酒家男,靠着一张嘴。
发表于 2014-7-11 13:24:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-7-11 13:22
冷凝器配大10倍以上,TNND是怎么混上总经理的?吃喝嫖赌样样精通,人称公司酒家男,靠着一张嘴。

赌光输光为国争光,吃喝嫖赌光宗耀祖,没学会。
发表于 2014-7-11 13:33:20 | 显示全部楼层
可能是冬天装的库,不正确加F(过多,还没达最低库温就满液),一到夏天就散热出问题。也有可能匹配出问题。
发表于 2014-7-11 13:35:24 | 显示全部楼层

发表于 昨天 18:23 | 只看该作者




为何冬天安装的库容易加F多,一到夏天又造成散热不佳出问题,那是因为一般人的常识见解,加F只要加到视窗满液就OK了,往往库温未降至最终状态时,视窗已经加到满液,直到最终状态也是满液,当然是加得过多了。


昨天刚说,今天马上印证。
江苏—山里巴人 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-7-11 15:47:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-11 19:32:14 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-11 13:33
可能是冬天装的库,不正确加F(过多,还没达最低库温就满液),一到夏天就散热出问题。也有可能匹配出问题。

还没达最低库温就满液)
老师,满液是什么意思?
发表于 2014-7-11 20:12:02 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-11 13:33
可能是冬天装的库,不正确加F(过多,还没达最低库温就满液),一到夏天就散热出问题。也有可能匹配出问题。

夏天典型症状   国内症状   !
发表于 2014-7-11 21:09:33 | 显示全部楼层
蒸发器结霜还是结冰,化霜试试,蒸发器风机转速如何。
发表于 2014-7-12 05:58:00 | 显示全部楼层
江苏—山里巴人 发表于 2014-7-11 15:47
荣昌老师不到我这里看看啊

在低压压力还不够的情况下,高压压力却太高了,说明冷凝效果极差!应将冷凝器彻底清理干净,保证冷却风量和散热条件,必须先把这个问题处理好!!!
库温在-6~-10度时,此时的蒸发温度应该是-12~-16度左右,对应R404a制冷剂的压力约为0.407~0.354MPa绝对压力=0.307~0.254MPa表压,扣除回气管的压力损失,低压压力至少也应该在0.25MPa左右。膨胀阀的调节杆应处中间或接近中间位置不动。高压压力下降后,低压压力还会略有下降,如果膨胀阀的调节杆在中间位置,低压压力与当时库温下的蒸发温度相距过大,说明系统中的制冷剂还不足;如果稍微调大膨胀阀低压压力能升高,那就不要再加制冷剂了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:19 , Processed in 0.058726 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表