冷库制冷效果差

[复制链接]
江苏—山里巴人 该用户已被删除
发表于 2014-7-11 09:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-11 10:03:59 | 显示全部楼层
查表可知你的制冷不液加的太多了。2.2bar对应-18度的蒸发温度,能打到-10度是正常的。25bar对应54度的冷凝温度,没有这么高的冷凝温度吧。如果室温为30度的话,你的高压不能超17bar,y这时压缩比接近8,郊率很低。不知说的对不对,请大师鉴定。
江苏—山里巴人 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:04:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-11 10:05:58 | 显示全部楼层
以上是和荣昌老师学的,不知学的对不对。不对的话老师不要怪啊。继续学习!!
江苏—山里巴人 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:08:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-11 10:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
洗洗更健康
发表于 2014-7-11 10:18:45 | 显示全部楼层
哦,冷凝器散热不良,导制高低压都高。再不处理小心爆了吧
发表于 2014-7-11 10:24:18 来自手机 | 显示全部楼层
还有就是制冷剂的量多
江苏—山里巴人 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:40:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
江苏—山里巴人 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:44:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽