楼主: 工业控制

求助:TX6-H16膨胀阀代换

[复制链接]
发表于 2014-7-9 17:10:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我要找替代品的话都会仔细对下能力表
发表于 2014-7-9 18:55:47 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-9 15:37
你得了吧,懒得跟你扯。


大师又上火了

请大师到这里来 分享一下宝岛台湾风景人文,最好来张自拍照
https://www.dzdu.com/thread-391883-1-1.html
发表于 2014-7-9 18:58:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-7-9 15:21
根据能量守恒定律,势能降低,其做功也是减小的,
就如同水库发电,水位大幅下降,压差减小,水的流量减小 ...

电站都搬出来了
水高个1米2米又有多大区别呢?
 楼主| 发表于 2014-7-9 23:10:03 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-9 14:51
风冷冷凝温度取50度,跟冷凝温度38度当然会有所不同,12P空调制冷量约32.4KW,要再进一步比对膨胀阀详细 ...

谢谢指教,我能用那款上恒的膨胀阀代换。原机:压缩机是ZR144,膨胀阀TX6-H16外平衡 中央空调风管机 风冷。
 楼主| 发表于 2014-7-9 23:25:27 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-7-9 15:44
楼主可查一下系统铭牌的制冷量是多少,压机是不是换过,是否换小了。高低压力和气温是多少。额定电流是多少 ...

这台空调是3台ZR144组合,系统铭牌的制冷量90KW 单台应该是30KW 压缩机没换过 膨胀阀是原装的TX6-H16
 楼主| 发表于 2014-7-9 23:28:14 | 显示全部楼层
515838902 发表于 2014-7-9 17:10
我要找替代品的话都会仔细对下能力表

能力表? 有资料吗 能否发一份。谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-9 23:30:48 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-7-9 18:58
电站都搬出来了
水高个1米2米又有多大区别呢?

老乡:不能站在一边看 给点建议
发表于 2014-7-9 23:34:54 | 显示全部楼层
工业控制 发表于 2014-7-9 23:25
这台空调是3台ZR144组合,系统铭牌的制冷量90KW 单台应该是30KW 压缩机没换过 膨胀阀是原装的TX6-H16

风管机工况 7C/48C  制冷量37KW    上恒就10H的就行
3并联机的话  原来的16RT就小多了
发表于 2014-7-10 07:40:22 | 显示全部楼层
工业控制 发表于 2014-7-9 23:30
老乡:不能站在一边看 给点建议

这个我还在学习中,现在还帮不了你,很抱歉!
发表于 2014-7-10 08:42:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 15:47 , Processed in 0.058450 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表