力博特 发表于 2014-7-9 14:06
膨胀阀配置过小,制冷剂的流量减少,低压过低,制冷量是很小的。就如同毛细管太长了。

膨胀阀配置过大, ...

为什么不举压差1.44MPa的说?停了几天还是忽悠本性不改。
发表于 2014-7-9 14:44:34 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-7-9 14:06
膨胀阀配置过小,制冷剂的流量减少,低压过低,制冷量是很小的。就如同毛细管太长了。

膨胀阀配置过大, ...

膨胀阀配置过小,制冷剂的流量减少,低压过低,制冷量是很小的。就如同毛细管太长了。

膨胀阀配置过大,阀的两端压差减小,其制冷剂的流量同样减少。制冷量减小。就如同毛细管太短


满口胡言。
发表于 2014-7-9 14:45:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-7-9 14:06
膨胀阀配置过小,制冷剂的流量减少,低压过低,制冷量是很小的。就如同毛细管太长了。

膨胀阀配置过大, ...

果然是骗子一条街出来的。
发表于 2014-7-9 14:51:59 | 显示全部楼层
工业控制 发表于 2014-7-8 21:43
压缩机型号ZR144 是申菱中央空调 风冷

风冷冷凝温度取50度,跟冷凝温度38度当然会有所不同,12P空调制冷量约32.4KW,要再进一步比对膨胀阀详细压差以及蒸发温度资料才比较清楚。
发表于 2014-7-9 14:57:08 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-7-9 14:06
膨胀阀配置过小,制冷剂的流量减少,低压过低,制冷量是很小的。就如同毛细管太长了。

膨胀阀配置过大, ...


人不要这么做贱自己,为要自圆其说,瞎掰一些歪理误导人,毛细管短制冷量会减少吗?这种话你还真说得出口。
发表于 2014-7-9 15:21:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-9 15:37:48 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-7-9 15:21
根据能量守恒定律,势能降低,其做功也是减小的,
就如同水库发电,水位大幅下降,压差减小,水的流量减小 ...

你得了吧,懒得跟你扯。
发表于 2014-7-9 15:43:51 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-7-9 15:21
根据能量守恒定律,势能降低,其做功也是减小的,
就如同水库发电,水位大幅下降,压差减小,水的流量减小 ...

鬼扯这么多,你都知道楼主不匹配了?有空你可以做个实验,把一个正常的冰柜,故意剪短毛细管,其他不变,看看制冷速度快不快?同样以设置温度0度为测试点。
发表于 2014-7-9 15:44:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-9 15:47:08 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-7-9 15:44
楼主可查一下系统铭牌的制冷量是多少,压机是不是换过,是否换小了。高低压力和气温是多少。额定电流是多少 ...

没搞过商用制冷的,目光就是如豆。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 15:47 , Processed in 0.055989 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表