冷库制冷问题求救

[复制链接]
发表于 2014-6-23 10:08:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
404a冷媒,以前正常的到-18度。现低压2.5Kg,高压17.5kg,最低可以降到-6度。冷凝器还干净,室内温度偏高,高压温度也偏高,手摸过虑器有热感。蒸发器上3分之1有霜。调整调节阀紧或松反而制冷差了,调至中间才降至-6度。压缩机吸口只有水没霜。
发表于 2014-6-23 10:23:18 来自手机 | 显示全部楼层
查漏先            
发表于 2014-6-23 10:25:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
查堵后              
发表于 2014-6-23 10:29:46 | 显示全部楼层
有可能是你那调节阀玩意坏了。
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-6-23 10:23
查漏先

刚加过,与漏没关系。
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:22:16 来自手机 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2014-6-23 10:29
有可能是你那调节阀玩意坏了。

好主意,问题调节阀确定坏才可以,换上后没修好的话又要申请配件。不好交代。
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:28:49 来自手机 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-6-23 10:25
查堵后

也想到调节阀堵的可能,高压并不太高
发表于 2014-6-23 18:55:56 | 显示全部楼层
xiaojl0002 发表于 2014-6-23 14:28
也想到调节阀堵的可能,高压并不太高

膨胀阀是互换的还是固定流口的,具体型号你得说一下!检查感温包是否漏气
干燥过滤器两端温差判定是否有堵
电磁阀的开启情况
压缩机的性能降低
既然查无漏,堵可能性最大!不要再加冷媒了,查出是堵,处理后回液,并不是通过放多余的冷媒那么简单
发表于 2014-6-24 10:27:45 | 显示全部楼层
夏季到,小心瘴气。
发表于 2014-6-24 10:29:52 | 显示全部楼层
冷媒怎么冲的?液态倒着加还是气态加?八 九不离十又是匹配出问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 03:29 , Processed in 0.060641 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表