楼主: xiaojl0002

冷库制冷问题求救

[复制链接]
发表于 2014-6-24 12:58:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
缺氟,补点试试。
 楼主| 发表于 2014-6-24 14:26:41 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-6-24 10:29
冷媒怎么冲的?液态倒着加还是气态加?八 九不离十又是匹配出问题。

404a冲液,倒着冲。前3天温度最低-6度,今天去看温度-13度。观察多几天再清理调节阀。
发表于 2014-6-27 09:21:21 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-28 15:54:26 | 显示全部楼层
凋节阀开启度小啊,想办法加大制冷剂的循环量。
 楼主| 发表于 2014-7-3 10:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
fredme 发表于 2014-6-28 15:54
凋节阀开启度小啊,想办法加大制冷剂的循环量。

昨天拆开膨胀阀是干净的,装上后膨胀阀可以调节了,之前不可以调节可能是顶不到位。调节松开2转后,前面管霜有些厚,后段有粘感。温度一样难下降-18度,膨胀阀少无霜可能开大了。调大不行调小也不行
发表于 2014-7-3 11:44:29 | 显示全部楼层
膨胀阀的调整需要耐性,先每次1/4圈的调节,接近时再1/8圈调节,每次调整需要观察4-6小时。