4P,R-404a,蒸发温度设计-30C,冷凝温度50C,回气管径多大?
发表于 2014-6-22 21:11:31 | 显示全部楼层
19的行不行
 楼主| 发表于 2014-6-22 21:17:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

谢谢回复,稍小一点。
发表于 2014-6-22 21:48:24 | 显示全部楼层
箱式机组,R22的回气管就是十九的
 楼主| 发表于 2014-6-22 21:50:35 | 显示全部楼层
少科制冷 发表于 2014-6-22 21:48
箱式机组,R22的回气管就是十九的

请看条件,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-6-22 21:55:48 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-6-22 21:50
请看条件,,,,,,,,,,,,,,,,,,

我看阀门上铜螺帽是十九的,小弟只了解这么多了
 楼主| 发表于 2014-6-22 21:55:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-6-22 21:57 编辑

3年前在论坛看到以R-404a当低温制冷系统还少见,但这一两年逐渐增多有取代趋势,不要再以R-22的眼光看待R-404a,否则还有弯路可走。
发表于 2014-6-22 22:09:55 | 显示全部楼层
   目前国内制冷行业应用最广泛的制冷剂仍是R22, 但由于其对臭氧层的破坏和较高的温室效应,我国根据相关国际议定确定了在2010年前将全部淘汰其使用。国内许多制冷产品厂商未雨绸缪,已开始逐步接受并使用R22的替代品R404A等HFC绿色环保制冷剂。虽然R404A与R22有相近的制冷性能,但在实际使用中,两者还是有许多不同之处须注意。为了帮助大家更好的使用HFC绿色环保制冷剂,现就在活塞式压缩机制冷系统中使用R404A制冷剂需要注意的一些问题做简要分析阐述。1.使用R404A替代R22的最大问题是润滑油问题,必须配套使用PVE酯类油替换R22用矿物润滑油。酯类润滑油和水的亲和性高,脱水性差,故在使用中应尽量避免与外界空气接触,容器开封后,应尽快使用,使用后须密封保存;远离氧化剂、强碱、强酸,在通风良好处保存;使用时应避免接触皮肤和眼睛,避免吸入其蒸气和喷雾。2.R404A制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,排气流速增加,阻力增大。一般来讲,冷凝器的换热容量要比R22增大20%~30%。3.相同温度下R404A与R22的饱和压力不同,所以R404A热力膨胀阀的动作机构与R22不同。同时由于R404A制冷剂及润滑油对密封材料相溶性不同,膨胀阀密封材料也要进行相应变更,所以,在热力膨胀阀的选择上要选用R404A专用膨胀阀。4.由于R404A的饱和压力比R22高,所以系统中压力容器设计压力要进行更改,以确保安全性。如储液器和气液分离器等。同时系统配件上安装的安全阀及易熔塞设定值也要随之变更。由于在相同排气量的条件下,R404A的气体密度比R22要大50%左右,故在使用R404A制冷剂进行配管设计时,选择的管径要比R22大。5.相同压缩机,使用R404A的电流要大于R22,所以压缩机的交流接触器、热继电器和电缆的线径要进行调整。在系统保护方面,高压压力开关设定值由原来的2.45MPa调整为2.7MPa。6.由于404A的饱和压力与R22不同,所以气密性试验压力要大于R22。同时系统的真空度要高于R22,含水量要低于R22。制冷剂充注时要以液态型式充注,以防R404A组态变化。7.R404A是非共沸混合工质,非共沸混合物的成分浓度随温度、压力变化而变化,这对制冷系统的生产、调试及维修都带来一定的困难,对系统热传导性能也会产生一定的影响, 特别是当制冷剂泄漏时,系统制冷剂需要全部排空置换,这样才能保证各混合组分的比例,也才能达到设计制冷效果,否则会越弄越糟。由于R404A制冷剂及润滑油本身与水的相溶性很好,所以,系统对水分及残留物,清洁度等的要求与R22制冷剂相比都有所提高,R404A系统水分控制和杂质控制是一项比较重要的指标,系统中相应的过滤装置等要进行变更。
    排气压力、吸气压力高于r22  排气温度低于r22(由于成分的定压比热容的不同)  r404a由于质量流量大于r22   制冷量略大r22  10%左右  排气压力和冷凝压力高 换热量也大于r22  故选用换热容量较大的冷凝器(引自百度互联网)
发表于 2014-6-22 22:10:50 | 显示全部楼层
我上次遇到的是16#的管,库温不需要这么低,-30度管要很粗吗?为什么呢?
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:18:34 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-6-22 22:10
我上次遇到的是16#的管,库温不需要这么低,-30度管要很粗吗?为什么呢?

R-22,4P,蒸发温度-30C,冷凝温度50C(不计危险设计),制冷量约2.35KW,用19mm回气管ok,但R-404a配管过小,蒸发器冷冻容量无法发挥,很多问题也是出在配管上,版主上传的文章都有说明了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 03:29 , Processed in 0.061628 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表