楼主: lkk

回气管接管大小?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:19:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
乌海宇翔 发表于 2014-6-22 22:10
我上次遇到的是16#的管,库温不需要这么低,-30度管要很粗吗?为什么呢?

由于在相同排气量的条件下,R404A的气体密度比R22要大50%左右,故在使用R404A制冷剂进行配管设计时,选择的管径要比R22大
发表于 2014-6-22 22:37:27 | 显示全部楼层
同样匹数,需求温度相同,R404A回管比R22制冷剂管径大多少?
发表于 2014-6-22 22:38:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在只说的回气管?蒸发器和冷凝器也要大不?
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:41:36 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-6-22 22:38
现在只说的回气管?蒸发器和冷凝器也要大不?

那两样不用去管,厂家自会设计分流在共管,能力匹配就行。
发表于 2014-6-22 22:49:41 | 显示全部楼层
大师有R404A和22制冷剂各匹数回气管配管的资料没?冷藏和冷冻(-18度)
你们陪管都按什么方法配?
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:53:28 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-6-22 22:49
大师有R404A和22制冷剂各匹数回气管配管的资料没?冷藏和冷冻(-18度)
你们陪管都按什么方法配?

https://www.dzdu.com/thread-391437-1-2.html

这张斜线图配,抱歉R-22被我剪掉了。
发表于 2014-6-22 22:58:49 | 显示全部楼层
那就用22#的铜管,25#可能有太大了。
 楼主| 发表于 2014-6-22 23:00:24 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2014-6-22 22:58
那就用22#的铜管,25#可能有太大了。

没错是22mm的。
发表于 2014-6-22 23:09:00 | 显示全部楼层
理论是这样说,我记得以前装ZB38-KQE的5P404的机器都是用19的管子效果也不错,还是从节约材料出发
发表于 2014-6-22 23:11:55 | 显示全部楼层
青老师您好,我这段时间很忙没多时间去学制冷理论,只是间中学下荐起来先,也没多去思考它,等秋风下再细看,现主要以干活揾钱养家为主
刚以针织机线图去定17号线,下拉4*3333/1.2=11110btu=刚到起点11/8=35mm管径(如选22mm会很紧接,因在交接处)。又可以压缩机谷伦LA50-040E  -30C/50C=3550W=12113BTU=11/8=35mm管径
也差不多,不知比对得怎样
360截图-13565531.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 08:06 , Processed in 0.065095 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表