求助 请教新装冷库效果差的问题

[复制链接]
发表于 2014-6-12 19:01:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-6-12 18:28
25p压机,制冷量起码也要达到50kw的制冷量。

工欲善其事,必先利其器,资料搞清楚,胡诌是找不到答案的。
发表于 2014-6-12 19:02:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-12 19:03:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库温0C属于冷藏库,怎么会用上DD的呢?应该是DL的吧。
发表于 2014-6-12 19:06:55 | 显示全部楼层
水冷凝器,冷凝温度设计40C,库温0度,风冷蒸发器,蒸发温度设计-5C,25P在这个条件下制冷量约52KW,起码膨胀阀用TEX5(1号芯),TEX2阀座太小,顶多6号芯,要在上一号阀座。
发表于 2014-6-12 19:14:20 | 显示全部楼层
(TEX5,1~3号芯,进管4分管,出管5分管),(TEX2,进管3分管,出管4分管)。
发表于 2014-6-12 19:16:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-12 19:02
如果此压机是低温压机改用在高温冷库,设计是对的

你在扯什么?问你东,你回答西。
发表于 2014-6-12 19:19:17 | 显示全部楼层
25P*0.76*10000/3.412/1.07=52131W=52KW。
发表于 2014-6-12 19:26:18 | 显示全部楼层
水冷凝器可以用TEX5,1~2号芯,如果是风冷凝器,则只能用1号芯。
发表于 2014-6-12 19:29:57 | 显示全部楼层
整体的冷风机偏小,膨胀阀偏小,不换等死!
水冷:DL125*2  丹佛斯TGEX7.5(进口16管  出口22管)
风冷:DL105*2  丹佛斯TGEX6(进口16管  出口22管)
发表于 2014-6-12 19:40:51 | 显示全部楼层