查看: 7654|回复: 28

求助 请教新装冷库效果差的问题

[复制链接]
发表于 2014-6-12 18:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请会计算冷库膨胀阀大小的师傅帮忙算一下:25匹压缩机,500多立方冷库(15*9*4),用两个DD80风机,现在公司配两个TEX2-06膨胀阀,高压我加到1.7了,低压0.1左右,降温很慢,几个小时才降了不到10度。库温32度,要求0度。 我认为是膨胀阀小了的缘故,可老板一口咬定膨胀阀是工程师计算了的没有问题,可我不会计算膨胀阀,没有具体数据,说服不了人。
请问  具体要什么型号的膨胀阀才合适?有具体的估算方法吗?
开机半个小时的样子膨胀阀就结满冰,蒸发器进管也结冰,感觉压缩机温度偏高,听说温度到15度就停机了(估计是过热保护,我设定的是0度)


不胜感激!
发表于 2014-6-12 18:17:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-6-12 18:24:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
问题是无论我怎么加低压都起不来,刚开始没有动膨胀阀几乎是零,后来把两个膨胀阀都调最大了才起来一点点。   请帮我算下具体要用多大什么型号的丹佛斯膨胀阀,谢谢
发表于 2014-6-12 18:28:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-12 18:33:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-12 18:42:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-12 18:46:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-12 18:54:26 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-12 18:46
图中,6.5p,就14kw了,

你这是25p机,算成30kw,肯定有一方算错了。

你就直接给答案吧,人家要是懂干嘛还问?
发表于 2014-6-12 18:55:39 | 显示全部楼层
湖南天天电器 发表于 2014-6-12 18:24
问题是无论我怎么加低压都起不来,刚开始没有动膨胀阀几乎是零,后来把两个膨胀阀都调最大了才起来一点点。 ...

工程师是吃大锅饭的,我是老板准给他炒鱿鱼。
发表于 2014-6-12 18:58:42 | 显示全部楼层
25P应该是水冷凝器吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 03:11 , Processed in 0.065689 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表