发表于 2014-6-8 07:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣昌老师,烦请来看看!
最近安装一个冷库,请先看冷库的配置。

1.冷库设计温度:2-8度冷藏 容积大概12立方米。10公分聚氨酯保温板

2.压缩机:3p涡旋,市场上买的成品机组。F22、带喷液。

3.蒸发器:风冷蒸发器,多大忘了?

4.膨胀阀:国产的阀,安装位置,库内,接高压,感温包缠绕在蒸发器低压出口处。未调动过阀。

5.压缩机到蒸发器的铜管路有9米左右。

6.环境温度25度左右。

遇到的问题

1.抽空半个多小时,加F,加到低压0.25停止加F,运行一会低压到了0.2,高压在1.1-1.2这样,温度也往下降。
从25度到3度(我设定3度停机)大概30分钟左右,空载,不知道正常吗??

2.压缩机运行一会,开始结霜,机头不结霜,机头用手摸烫手,库内膨胀阀高压侧触摸时温的,问题压缩机为什么会结霜,正不正常,结霜都有哪些原因,结霜有什么危害,包括处理办法。

3.在网上也查看的好多资料怎么说的都有,因为自己也是接触冷库没多久,结霜这种情况,有说加F多了,有的说膨胀阀调节不当,有说冷凝温度的问题。所以暂时搞的有点晕,请荣昌老师解释所有问题,如怎么判断是F加多了,我是这样加的F参照《热力性质表》库问2-8度.蒸发温度应该在-3-6左右吧,于是我就选取了-3度,计算出来低压(表压)0.25MP,老师我的思路对吗?然后我就加F,前面说了,加到0.25我不加了运行一会低压到了0.2MP这是怎么回事,是不是蒸发温度越低,压力越小造成的啊?

还有碰撞阀的调整,
请老师在这里说下,我想麻烦老师详细的说下,老师耽误您的时间了,我在此先说声谢谢您,我想论坛的人看到此贴会很感激您的。

1.膨胀阀分内平衡和外平衡。这个老师您就不用说了,这个资料都有
2.膨胀阀怎么调整,及调整大了或者小了,系统会出现什么现象,高低压会有什么变化,蒸发温度会有什么变化,及引起系统的所有的变化
3.怎么计算加F量,或者是说,知道库温,通过《热力性质表》计算出的低压,加到计算出的低压压力,这种加F法对不对,不对怎么办,或者有什么好的办法吗。

老师在这里就麻烦您了!老师您写的详细一点,可以把此帖子放在醒目的地方,以后大家有什么问题,看此贴,我想疑惑就解决了!再次感谢老师!

结霜

结霜


发表于 2014-6-8 12:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
要知道膨胀阀的制冷量
发表于 2014-6-8 13:07:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
假如制冷剂是R22,用丹佛斯的膨胀阀,我觉得好像应该用3号芯(制冷量5.2kW))
发表于 2014-6-8 14:38:04 | 显示全部楼层
加氟太多,冷藏回气管结霜都加多了
发表于 2014-6-8 17:36:37 | 显示全部楼层
什么?                     
发表于 2014-6-8 20:13:38 | 显示全部楼层
膨胀阀配置或调节过大,开度大,低压压力自然偏低,冷媒加注量也会跟着偏多;
主要还是机组的配置问题,这么小的冷藏库用3匹机组过大。冷风机换热效率是比较低的,库小的原因,这也是造成低压偏低的原因;
膨胀阀配置合理,你这个冷藏库低压肯定会偏低,过热度会偏小,又回到冷风机换热效率的问题!
发表于 2014-6-8 21:08:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-8 21:19:44 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-8 21:08
找卖给你机组的商家,问是不是少给你安装了一个外风机控制器,商家会给你答案的。

天哪!明知道要撞墙了也不拐弯,冷库有几个有控制器的?你能不能说点别的,你当什么制冷电器都是机房空调啊?空调 冰柜没控制器的也多了去了,都可以用,霜都多的快把压缩机抱住了,还记得钢厂的特种空调不?那个霜还没他的多,钢厂的特种空调用加控制器不?见压缩机结霜就控制风机,你是修机房空调修多了,修冷库不知道转弯,非要撞个头破血流
发表于 2014-6-9 07:01:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-9 07:25:48 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-9 07:01
不装控制器,气温下降,问题多多。等今年秋季,此问题的求助帖开始增多。
下边的机组就是商家提供的成品 ...

你找个好点的案例,一个月压缩机就挂了,还要拿出来,找个用10多年的,散热不好的比散热好的压缩机容易坏,这是最基本的常识,随随便便就让人配控制器,压缩机挂了你报销不?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 22:21 , Processed in 0.073493 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表