楼主的帖子还够长的,问题一个个来吧:
1、大约12立方的冷藏库,3P机用大了,2P的成套机组就够了。配装20的冷风机就行了。
2、膨胀阀安装在库内库外都行,一般情况下无需随意调动,调节杆基本处中间位置。感温包应包扎在水平回气管段的侧面,与回气管呈4点或8点钟的位置,温包外部应包扎紧并保温好。
3、压缩机与库房距离长,连接管路做到尽量少转弯,不缩小管径,回气管(吸气管)外部做好保温就行。
4、真空后可停机先利用压差加注制冷剂,像这种较小的系统,一般先加注3公斤左右的制冷剂,以后视具体运行工况再作补加。开机运转,系统投入空(轻)负荷运行(试机)。切记:当库温还在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象;只有在库温0度以下时,膨胀阀的出口最先开始逐渐结霜,然后是蒸发器,最后才是回气管,直到压缩机前的吸气阀为止。该库温是冷藏温度,正常情况下是不会出现结霜现象的。
5、正常运转中的低压压力应该是当时库温蒸发温度下的对应压力,略比对应压力小(存在回气管的压力损失关系);高压压力是比当时环境温度高8~12度左右下的对应压力。如库温在3度,此时的蒸发温度约为-2~-5度左右,对应的R22制冷剂的压力约为0.466~0.421MPa绝对压力=0.366~0.321MPa表压力,减去适当的回气管的压力损失,此时的低压基本在0.3MPa以内;如环境温度25度左右,此时的冷凝温度应比环境温度高8~12度,即为33~37度,对应R22的压力约为1.289~1.426MPa绝对压力=1.1289~1.326MPa表压力≈1.13~1.3MPa表压。你反应的高压压力是在正常范围内的。
6、压缩机结霜,足以说明膨胀阀的开度过大,或者系统加多了制冷剂。在任何情况下压缩机上是绝对不能结霜的!压缩机结霜,会造成润滑油的粘度增大,润滑性能变差,因而磨损机件;还会引起压缩机的液击事故,损坏机件。如果膨胀阀的开度过大,或者阀芯配置过大,应适当调小或更换小阀芯;如果系统加注量过多,应逐步放去部分制冷剂,直到压缩机完全退霜为止。
7、膨胀阀顺时针旋转调节杆是关小;逆时针旋转调节杆是开大。调节的幅度不应过大,一般只能最多半圈,到最终接近压力调整值时最多只能是1/4圈左右。每调动一次,需等待10分钟左右,压力才会反应到低压表上来。膨胀阀的开启度过大,会造成低压压力高,甚至连压缩机也结霜,制冷效果差,温度下降缓慢,甚至不下降;膨胀阀的开启度过小,低压压力低,压缩机的运转温度高,发烫,会有焦臭味,制冷量小,同样制冷效果差,温度下降缓慢,甚至不下降。

评分

参与人数 3威望 +16 评优 +1 收起 理由
会心一笑 + 10 + 1 热心助人!
星云安宁 + 1 十分精辟!
乌海宇翔 + 5 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-6-9 12:19:45 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-6-9 08:25
帖子还够长的,问题一个个来吧“
1、大约12立方的冷藏库,3P机用大了,2P的成套机组就够了。配装20的冷风 ...

我不知道F22加了多少,也就是说不知道F多了,还是膨胀阀大小的问题,我是不是该这么想,一般情况下膨胀阀不用调,我先放点F试试看。
发表于 2014-6-9 12:40:54 | 显示全部楼层
yangbin0322 发表于 2014-6-9 12:19
我不知道F22加了多少,也就是说不知道F多了,还是膨胀阀大小的问题,我是不是该这么想,一般情况下膨胀阀 ...

先检查膨胀阀的调节杆是否处中间或基本中间位置,再运转一会查看是否加多了制冷剂?
发表于 2014-6-9 14:22:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-6-9 15:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-6-9 12:40
先检查膨胀阀的调节杆是否处中间或基本中间位置,再运转一会查看是否加多了制冷剂?

不知道是我挑动幅度不大还是怎么回事,低压一直低于02MP高于0.1MP
发表于 2014-6-9 15:20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-6-9 15:55 编辑
yangbin0322 发表于 2014-6-9 15:15
不知道是我挑动幅度不大还是怎么回事,低压一直低于02MP高于0.1MP


压缩机配大了,热负荷小于压缩机的制冷能力,低压压力不就上不去,压力显示得低,就会比当时蒸发温度下的对应压力低。
 楼主| 发表于 2014-6-9 15:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-6-9 15:20
压缩机配大了,热负荷小于压缩机的制冷能力,低压压力不就上不去,压力显示得低。

那低压这样行吗?顺时针调节是把阀调小了,低压也会变小吧,压缩机还是结霜,也放了点氟。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 22:28 , Processed in 0.080124 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表