电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8756|回复: 21

压缩机结霜,但是机头不结霜,?

[复制链接]
发表于 2014-6-7 23:19:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新装冷库,请教这是怎么回事,正常吗?解决办法
发表于 2014-6-7 23:26:46 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机在任何时候都不该结霜的,正常运行半小时以上,如果压缩机还接霜,可能是制冷剂加多了,排掉多余的制冷剂,回霜到压缩机吸气阀处。
发表于 2014-6-7 23:29:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库温零度以上冷库任何部位都不应该结霜.零度以下开始接霜。
发表于 2014-6-8 09:00:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-8 14:33:10 | 显示全部楼层
楼主在什么地方?在我北面吗?外蒙古?
有我这环境温度低?我这都30度左右了,我这都没问题,怎么还控制风机?
发表于 2014-6-8 14:40:18 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-8 09:00
你这是因为气温偏低,新机器,散热量偏大,又没有风机控制器控制风速,造成高低压过低,补氟过多,引起的压 ...

加氟太多,压缩机太凉,高压起不来很正常,高压低就加控制器,你还真坚持到了夏天,可以拿什么奖?
发表于 2014-6-8 16:10:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-8 19:41:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-8 19:50:43 | 显示全部楼层
机组匹配没有问题,就是调试的技术问题!
上传图片看看
发表于 2014-6-14 21:16:37 | 显示全部楼层
低压有点高了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册