楼主: yangbin0322

压缩机结霜,但是机头不结霜,?

[复制链接]
发表于 2014-6-15 11:13:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习学习知识
发表于 2014-6-15 13:03:46 | 显示全部楼层
“力”朋友多次,好多次提到风机控制器,老朽上世纪1978年开始干安装维修,至今老当益壮的还在这个岗位上,历时近40年,修各种制冷机无数,包括冷库,空调,冰箱,除湿机,冰棒机,等,名牌机也见过不少,但用风机控制器的就见过有限几个,真惭愧!不过不用那东东的设备都运行的好好的,老朽孤陋寡闻,抱歉了。
发表于 2014-6-15 21:04:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-6-8 09:00
你这是因为气温偏低,新机器,散热量偏大,又没有风机控制器控制风速,造成高低压过低,补氟过多,引起的压 ...

现在是六月了啊!照你这样说不加你这个东西那不是在冬天装的机器全都不能用咯?
发表于 2014-6-15 21:30:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-15 21:32:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-15 21:48:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-15 21:54:35 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-15 21:48
还是以数据和实物作为证据为好。

别人搞冷库,你搞机房空调,不是一样的东西非要一起说
发表于 2014-6-15 22:05:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-15 22:18:58 | 显示全部楼层
“随意拿一个”?的确挺“丰富”的,你不就是想“探讨”你的歪理?探讨就是打“嘴仗”。
    冷凝器用报纸遮挡就能解决问题论;
    极力推行“风冷冷凝器非要加装风机控制器”论;
   “不任气温多少度,液管温度始终不变论;
   “不论气温多少度,高压压力始终在1.4MPa以上”论;
    鼓吹冰柜盘管用10~12mm管径论;
    冰柜盘管不能用6mm管,有效长度只能XX米,否则制冷无效论;
    大冰柜盘管用9圈或以上的都没有成功案例论;
    冰柜盘管要用“双系统”论;
    动不动就要剪毛细管论;
    找不出故障就定论“设计有问题”论......。
    是这些吗?这些够了吗?
发表于 2014-6-17 19:49:48 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-6-15 22:18
“随意拿一个”?的确挺“丰富”的,你不就是想“探讨”你的歪理?探讨就是打“嘴仗”。
    冷凝器用报纸 ...

好!好!我就喜欢看打嘴仗。嘴仗打的越多,我们这些后生了解的就越多。谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 12:23 , Processed in 0.058658 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表