新手遇冷库问题,加急

[复制链接]
发表于 2014-6-7 13:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一学校风冷库,前年装的,上个星期用户来电说 化霜不掉,蒸发器都结成冰了,用户人工把霜除干净了以后,工作了了半个月,今天又说蒸发器都结冰了,化霜时间设置的是15分钟,但化霜5-6分钟就停止化霜然后机组正常工作,蒸发器后面的冰除不掉,请问什么原因     机组是4VB6.5半封闭活塞式压机。
发表于 2014-6-7 13:14:57 | 显示全部楼层
化霜定时器的问题
 楼主| 发表于 2014-6-7 13:18:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不好意思 我是新手,会是传感器问题吗
发表于 2014-6-7 13:27:34 来自手机 | 显示全部楼层
化霜停止温度设置的多少度,
 楼主| 发表于 2014-6-7 14:04:54 | 显示全部楼层
我让用户把设置参数一会电话报过来 ,在发上来给大家帮你我指点下!
发表于 2014-6-7 17:15:33 | 显示全部楼层
化霜时间,化霜温度调节不当,或者温控器坏了
发表于 2014-6-7 18:56:55 | 显示全部楼层
化霜周期设置,化霜时间设置,化霜终止温度设置,化霜滴水时间设置,化霜加热管有无损坏,判定化霜传感器好坏,简单用加热方式观察实际的温度变化
发表于 2014-6-7 19:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是哪里的?
发表于 2014-6-7 19:48:59 | 显示全部楼层
化霜时间设置的是15分钟,但化霜5-6分钟就停止化霜然后机组正常工作

这种控制方式类似小日本,即使化霜时间未到,但化霜温度已到,未走完的化霜时间直接跳过,压缩机开始运转。国际牌的冷冻计时器就是如此。
发表于 2014-6-7 19:50:58 | 显示全部楼层
化霜温度设定看对不对?一般是20~30度,还有就是化霜传感器的安置位置,如果太靠近除霜电热也会有这种现象。