楼主: 恒雪制冷

新手遇冷库问题,加急

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:51:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是化霜温度设置不对  用户调成1度,最好让改成15,霜能化了 但是库温降不到-15度,只能在-9左右徘徊  ,怎么回事
发表于 2014-6-22 13:57:28 | 显示全部楼层
我以前也多次遇到这种情况,一般是化霜结束温度设定过低,化霜加热器损坏,蒸发器翅片过密,冷库存放物品水分蒸发,或开门频繁,时间长等。措施缩短化霜周期,提高化霜结束温度,检查排水管加热线,化霜加热器等。
 楼主| 发表于 2014-7-3 21:31:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
太忙  忘了回帖了,冷库搞好了,温控器设置的不对,把周期调为6,化霜时间调30.化霜温度调到25度,手动化霜后,机组运行  库内温度降到零下14度了,补了点氟。一切搞定!
发表于 2014-8-14 11:07:57 | 显示全部楼层
顶七楼的师傅,比较全面,应该能够解决问题。