电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: yangbin0322

温度降不下去请大师指教!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-6-6 11:50:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-6-6 09:29
冷藏库,2-8度,第二天来了看表0.35了,查漏没有漏,开机继续加,加到低压0.25,停了,运行一会低压到了0.2 ...

-5度绝压是0.322mp表压应该是0.22吧,我现在是0.2
发表于 2014-6-6 11:59:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-6-6 14:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
青銅氣 发表于 2014-6-6 09:56
万一蒸发器盘管10米,你说高压会是1MPa吗?楼主说管路10米,说的是什么?楼主你也出面说清楚,到底10米是啥 ...

是风冷蒸发器,风机到压缩机的管路10米
 楼主| 发表于 2014-6-6 14:25:58 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-6 11:59
前边已经说了,只有控制好高压压力在1.3-1.4mp以上,冷凝器出口温度不低于35度,明显高于手温,
低压压力 ...

25度一下,或者是25度
发表于 2014-6-6 15:27:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-6 15:29:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-6 20:26:59 | 显示全部楼层
先行不讨论机组配置过大的问题
1 用的毛细管还是膨胀阀,如是膨胀阀请报上型号
2 主机型号 冷风机型号,连接管的管径
先预测一下,如果高压才10公斤表压,应该用的毛细管,且是改装 的机组,就是不知道冷风机配置为多大?
还有,这么小的库,温度下降到一定程度,影响风机的风量及循环,换热效率很低!(这里纯属一赢)
发表于 2014-6-6 20:27:44 | 显示全部楼层
yangbin0322 发表于 2014-6-6 07:58
加到0.25mpa不是压缩机停了,是我停止加22了

冷风机的型号,膨胀阀的型号,都报上来,你这问题不是冷风机过小,就是膨胀阀过大(包括调整过大)。
 楼主| 发表于 2014-6-6 20:31:12 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-6 15:27
前边已经说了。
R22冷藏库,高压应在1.3-1.4mp以上,冷凝器出口液管温度33-35度,手摸明显高于手温,达到 ...

压缩机组是买的那种做好的,我摸高压了,是温的,
发表于 2014-6-6 20:39:45 | 显示全部楼层
为什么不用冷风机呢?再说了10米管子太短了吧,设计不合理!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 22:36 , Processed in 0.059241 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表