电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 10171|回复: 76

温度降不下去请大师指教!

[复制链接]
发表于 2014-6-6 07:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 yangbin0322 于 2014-6-6 21:25 编辑

最近刚装了一个冷藏库,2-8度,3p涡旋机器F22管路10米,体积11立方左右。抽空半小时。加22不开机0.5mpa,然后回家,第二天来了看表0.35了,查漏没有漏,开机继续加,加到低压0.25,停了,运行一会低压到了0.2,压缩机结霜了,机头没有霜,低压接口也有霜。但是温度到了5度左右感觉下降的慢,请各位师傅分析出现的这些现象是不是正常,高压好像运行是1MPA.谢谢蒸发器是风冷
 楼主| 发表于 2014-6-6 07:58:01 来自手机 | 显示全部楼层
加到0.25mpa不是压缩机停了,是我停止加22了
发表于 2014-6-6 08:45:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
氨加多了
发表于 2014-6-6 09:29:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-6 09:35:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-6 09:41:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 青銅氣 于 2014-6-6 09:45 编辑

3p涡旋机器F22管路10米,体积11立方左右

11立方用3P有没有搞错啊(太大了)?管路10米是蒸发器盘管吗(32MM)?要是盘管10米,这也太短了吧,难怪高压只有1MPa,哪位大师教你的这样搞的?
发表于 2014-6-6 09:43:33 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-6 09:35
你这是新装的一个冷藏库,猜测是冷凝器配置过大,散热量过大,引起的高低压过低。补氟过多,过冷度太大,造 ...

可怜啊,现在的高温,冷凝器再怎么大(是现在刚安装的),也不可能搞成1MPa。
发表于 2014-6-6 09:49:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-6 09:52:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-6 09:49
氟加多了,压缩机结霜了,高压是上升还是下降,你自己猜测一下。

压缩机结霜了,机头没有霜,低压接口也有霜

还不到液击程度,你说高压会1MPa(冷凝温度27度,气温约15度),即使是液击也不会在现在的高温,造成高压1MPa,你懂不懂啊?
发表于 2014-6-6 09:55:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 08:31 , Processed in 0.068070 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表