楼主: 投桃报李

求助,急急急!!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-6-2 14:22:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习修冷库 发表于 2014-6-2 12:18
自己找压力开关,不是传感器的,就是冷库用的那一种的,还有空调用的那一种的

这个我知道的,我把外机高低压开关全短接了,还是不行啊, 我现在关键不知道主控板 怎么控制高低压
发表于 2014-6-2 18:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
到板子上找到压控的线,断了电量一下呗看压控线到底通不通
发表于 2014-6-2 19:02:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
投桃报李 发表于 2014-6-2 10:19
我设置好啦!机组不在显示超时、现在显示低压保护、中央空调的高低压是不是按照过零检测保护的

取决于控制方式!
主要还是检查传感器是否正常,系统运行压力是否偏低!PC板  PLC控制,故障率都非常低,从常规点出发检测
发表于 2014-6-2 19:17:23 来自手机 | 显示全部楼层
好像是PLC控制的?
发表于 2014-6-2 22:29:23 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-6-1 22:02
上面有个复位键,按着约5秒

琢磨出来啦!
 楼主| 发表于 2014-6-3 12:19:53 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-6-2 19:02
取决于控制方式!
主要还是检查传感器是否正常,系统运行压力是否偏低!PC板  PLC控制,故障率都非常低 ...

谢谢了 大师2号机组 故障解决了,是压力开关链接线长时间在铁上磨断了,因为厂里的灰尘太大吧线埋着了,今天恼了吧线扒出来,按照顺着线路查 发现的
发表于 2014-6-3 13:36:32 | 显示全部楼层
太强大的机器了
发表于 2014-6-3 20:36:58 | 显示全部楼层
学习了,我还没有修过中央空调呢。
发表于 2014-6-3 21:15:18 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-6-3 12:19
谢谢了 大师2号机组 故障解决了,是压力开关链接线长时间在铁上磨断了,因为厂里的灰尘太大吧线埋着了, ...

标准的机组,维修起来其实只要细心,小问题居多!主要是故障因素的分析要到位!恭喜又吃票子!!!
发表于 2014-6-3 21:47:47 | 显示全部楼层
学习了谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 06:59 , Processed in 0.057578 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表