120P的中央空调,共有3组压缩机,每组是两台20P(丹弗斯)之前是第三组压缩机坏了,另外两组都正常启动,现在把第3号压缩机安装上后,现在2号机组也不会启动了,不知道那里出问题了,也不报故障,求大师帮帮忙
20140601_113519.jpg
20140601_113534.jpg
 楼主| 发表于 2014-6-1 12:13:00 | 显示全部楼层
显示运行超时,应该会启动的,现在连启动都不会了,就1号机组会启动,3号机组显示保护,是因为外面的保护线没有接,因为机组里面还没有加制冷剂
发表于 2014-6-1 16:03:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没有动阀门?控制线没有不小心拉的掉下来的?
发表于 2014-6-1 20:21:21 | 显示全部楼层
故障先复位,检查设置参数,断电重新启动看是否还报故障!
 楼主| 发表于 2014-6-1 20:48:19 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-6-1 20:21
故障先复位,检查设置参数,断电重新启动看是否还报故障!

故障复位后,还是故障依旧, 现在不知道从何下手 这样大的空调我还是第一次维修,控制电路 没图纸 高不懂啊
 楼主| 发表于 2014-6-1 20:49:17 | 显示全部楼层
学习修冷库 发表于 2014-6-1 16:03
没有动阀门?控制线没有不小心拉的掉下来的?

显示屏上压缩机2组 输出 点都没显示,以前还会显示的
 楼主| 发表于 2014-6-1 20:53:24 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-6-1 20:21
故障先复位,检查设置参数,断电重新启动看是否还报故障!

就这个样式的压缩机,另一边又个 油平衡口,与另外一个压缩机回油口相连
5652012426110054.jpg
 楼主| 发表于 2014-6-1 21:05:40 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-6-1 20:21
故障先复位,检查设置参数,断电重新启动看是否还报故障!

神啊,你救救我把,给我想个法子,让我去搞定它
发表于 2014-6-1 21:23:47 | 显示全部楼层
这个好像是西门子的控制器,要手动消除故障,断电是没有用的
 楼主| 发表于 2014-6-1 22:02:08 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2014-6-1 21:23
这个好像是西门子的控制器,要手动消除故障,断电是没有用的

上面有个复位键,按着约5秒
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 22:11 , Processed in 0.068089 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表