电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 力博特

Danfuss膨胀阀安装图例

[复制链接]
发表于 2014-5-26 14:06:48 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-26 07:11
下边这张图,其毛细管先进粗管,再一分二,就是这个道理。
管路过长过细,我是一直推荐此种并联方法。
...

下边这张图,其毛细管先进粗管,再一分二,就是这个道理

人家说的是接管长度必须大于管径的7倍以上,哪里说到管径了?是说管长的要求。
发表于 2014-5-26 14:09:18 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-26 07:11
下边这张图,其毛细管先进粗管,再一分二,就是这个道理。
管路过长过细,我是一直推荐此种并联方法。
...


你这张图也不对,人家原厂的要求是避免细管套粗管(避免先进细后套粗),你刚好先进细管后套粗管分流。
 楼主| 发表于 2014-5-26 14:13:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-5-26 14:16:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-26 15:51:09 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-26 14:13
空调内机既有带分液细管的,又有不带分液细管的。

带分液细管的一般为高压供液。阀后它需要一段连接管将 ...

冷冻 冷藏柜一分二供液,膨胀阀后管比较粗,进蒸发器时好多是用2根6mm再进蒸发器
发表于 2014-5-26 17:02:46 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-26 14:16
空调内机,低压供液,就是细管套粗管,还是多组并联。很正常啊。

得了吧。。。。。
发表于 2014-5-26 17:29:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-26 14:13
空调内机既有带分液细管的,又有不带分液细管的。

带分液细管的一般为高压供液。阀后它需要一段连接管将 ...

其连接管就已经将气液混合均匀了

你还真会瞎掰。
发表于 2016-2-23 11:08:51 | 显示全部楼层
谢谢,好像丹佛斯膨胀阀包装盒里面~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-17 08:58 , Processed in 0.061050 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表