Danfuss膨胀阀安装图例

[复制链接]
发表于 2014-5-23 10:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-23 12:38:05 | 显示全部楼层
可是不好焊了、上次在厂里修台液压油制冷机就是膨胀阀坏。。还是丹弗斯,,,湿抹布要做好降温防水措施。。。
发表于 2014-5-24 14:05:28 | 显示全部楼层
第二张图上半部给个解说,看对不对?
发表于 2014-5-24 22:31:12 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-5-24 14:05
第二张图上半部给个解说,看对不对?

这图说明书上有的,
大师们要继续论剑,
永远战斗!
只要有人群的地方,
最不想听到的是:
一个声音!!
发表于 2014-5-24 22:33:12 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2014-5-24 22:31
这图说明书上有的,
大师们要继续论剑,
永远战斗!

说明书是洋文,解读怕有误。所以考考。
发表于 2014-5-24 22:37:36 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2014-5-24 22:31
这图说明书上有的,
大师们要继续论剑,
永远战斗!

支持你说的,一个声音就不叫论坛了
发表于 2014-5-24 23:10:59 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-5-24 22:46
你比我大胆,这阵子被修理乖了。内地潜规则不得不低头。

你是大师,级别不同,
待遇是特特供,
我说真话,
不会有人搞的哇,
哈哈。
做人是有原则的。
发表于 2014-5-25 21:46:42 | 显示全部楼层
第二张图上半部除了说明感温包位置摆放位置的对错外,膨胀阀与分液管的连接要是有弯角,必须连接长度大于连接管径的7倍以上。否则分液会不均。
 楼主| 发表于 2014-5-26 07:11:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-26 13:51:48 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-26 07:11
下边这张图,其毛细管先进粗管,再一分二,就是这个道理。
管路过长过细,我是一直推荐此种并联方法。
...

不懂就不要胡说了,那是针对膨胀阀到分液头怕压损过大(弯角)造成分液不均,所以才有这样要求,跟蒸发器分流不相干。你蒸发器分流有分液细管吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-25 09:44 , Processed in 0.079313 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表