哪位大侠帮帮忙,冷库换压缩机后降温慢

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-5-20 23:49:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢,明天再去看看?另外R22呢加注量看压力正常吗?应该多少压力?
 楼主| 发表于 2014-5-21 00:12:34 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-5-20 23:48
把过滤器换了,再检查下电磁阀,膨胀阀3800W合适

谢谢,明天去看看,另外R22压力正常吗?正常压力时多少?
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:07:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非不能而不为 发表于 2014-5-20 23:48
把过滤器换了,再检查下电磁阀,膨胀阀3800W合适

在吗?今天上午新的膨胀阀有点脏,另外调乱了,我以前的膨胀阀清洗干净了换回去了效果还是一样,到10度就不下降了。到现在为止,除了压缩机换的新的,新加的R22,别的地方没动。今天又加了点r22,是不是R22加注的不合适呀?现在也闹不明白是多是少了?低压0.2MPA,高压1.5MPA。回液管手摸微凉,不结霜不接露。加氟嘴的地方外排是气不是液。救命啊
发表于 2014-5-21 16:55:07 | 显示全部楼层
请问你这库是风冷还是直冷,要是是风冷你看看蒸发器的结霜均匀不,在看看膨胀阀,毛细管,过滤器有没有堵,如果都没有就看看是不是你排空没有排干净
发表于 2014-5-21 19:28:16 | 显示全部楼层
孤影成双 发表于 2014-5-21 15:07
在吗?今天上午新的膨胀阀有点脏,另外调乱了,我以前的膨胀阀清洗干净了换回去了效果还是一样,到10 ...

跟你讲了,换过滤器,你还要补加,明明就是堵了!
 楼主| 发表于 2014-5-21 21:01:43 | 显示全部楼层
asd112926 发表于 2014-5-21 16:55
请问你这库是风冷还是直冷,要是是风冷你看看蒸发器的结霜均匀不,在看看膨胀阀,毛细管,过滤器有没有堵, ...

风冷。我把过滤器后面的电磁阀拆了,放了一下高压氟,通气。我这个过滤器用换吗?而且运行的时候,过滤器到膨胀阀都是温热的。膨胀阀半冷半热
 楼主| 发表于 2014-5-21 21:02:05 | 显示全部楼层
asd112926 发表于 2014-5-21 16:55
请问你这库是风冷还是直冷,要是是风冷你看看蒸发器的结霜均匀不,在看看膨胀阀,毛细管,过滤器有没有堵, ...

风冷。我把过滤器后面的电磁阀拆了,放了一下高压氟,通气。我这个过滤器用换吗?而且运行的时候,过滤器到膨胀阀都是温热的。膨胀阀半冷半热
发表于 2014-5-21 21:14:44 | 显示全部楼层
发现管路有堵塞,既然要拆管子,就要把过滤器,电磁阀,膨胀阀一并拆下来通通检查一遍,该更换的更换,该清洗的清洗,管路不堵塞了,问题就解决了一大半。
 楼主| 发表于 2014-5-21 21:17:22 | 显示全部楼层
谢谢,那请问一下,膨胀阀半冷半热正常吗?
发表于 2014-5-22 16:25:55 | 显示全部楼层
一,再加点氟!
二,重新抽真空,重新加注。
三,个人观点,仅供参考。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 03:47 , Processed in 0.054530 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表