查看: 5288|回复: 23

哪位大侠帮帮忙,冷库换压缩机后降温慢

[复制链接]
发表于 2014-5-20 23:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人冷库新手,求助。一3匹冷藏库,压机坏,通电掉闸,换新后,电磁阀脏堵,电磁阀至膨胀阀结霜,将电磁阀拆开清理完毕装回,开机1小时降温1度,怀疑膨胀阀也脏堵,换新膨胀阀(换的是冷冻的-45度到10读的,他以前用的是丹弗斯-40的到10读的),开机一晚,次日早,库温从20度下降到10度,便不再下降。怀疑r22不够,加表测量低压0.18Mpa,手摸有微凉的感觉,没霜,没露。高压1.4Mpa。压机电流3-4A。压机名牌标注最高工作电流9A。极限压力1.84Mpa.
外机冷凝器已清洗干净。蒸发器去年客户换的新的,看着不脏。
现在故障现象是到10度左右就不在降温,不知道什么问题引起的?是膨胀阀没调好?还是R22不够?正常压力是多少?现在外机环境温度在30左右。如果继续加R22的话,到夏天中午室外环境温度过高的话,高压压力会不会过高?
 楼主| 发表于 2014-5-20 23:19:15 | 显示全部楼层
在线等,谢谢,哪位大侠指点迷经
发表于 2014-5-20 23:22:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换压机时,R22放完了吗?氮气清管道没?
发表于 2014-5-20 23:29:23 | 显示全部楼层
过滤器更换没有?膨胀阀的型号和阀芯几号?
 楼主| 发表于 2014-5-20 23:30:21 | 显示全部楼层
放完,我用压缩机自排空,然后加了一点氟利昂,又自排空,如此反复3-4便。没有用氮气冲管道,因本人接触冷库比较少,所以没有氮气。换膨胀阀的时候,用R22吹管到了,挺通畅的呀
 楼主| 发表于 2014-5-20 23:34:17 | 显示全部楼层
膨胀阀的型号,和阀芯没有看。我去买件的时候,他就给了我一个这个。我看说明书好像是3800多千瓦
发表于 2014-5-20 23:35:27 | 显示全部楼层
孤影成双 发表于 2014-5-20 23:30
放完,我用压缩机自排空,然后加了一点氟利昂,又自排空,如此反复3-4便。没有用氮气冲管道,因本人接触冷 ...

膨胀阀就清洗一下阀芯的滤网,还能继续使用,关键是系统存在有堵;那么,过滤器肯定也有堵存在,清洗了电磁阀 换了膨胀阀,现在肯定膨胀阀的阀芯滤网又堵上了,你可以再次检查,看是不是这样的状况!
冷藏温度要求几度?看看阀芯对不对!
 楼主| 发表于 2014-5-20 23:38:32 | 显示全部楼层
低温零下2度就可以
发表于 2014-5-20 23:46:16 | 显示全部楼层
孤影成双 发表于 2014-5-20 23:38
低温零下2度就可以

那肯定就是又堵了!明天去清理吧!
膨胀阀没有问题,合适!
发表于 2014-5-20 23:48:08 | 显示全部楼层
孤影成双 发表于 2014-5-20 23:34
膨胀阀的型号,和阀芯没有看。我去买件的时候,他就给了我一个这个。我看说明书好像是3800多千瓦

把过滤器换了,再检查下电磁阀,膨胀阀3800W合适
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 22:28 , Processed in 0.059981 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表