楼主: 天冰制冷

中央空调冷水机组维修过程

[复制链接]
发表于 2014-5-17 22:11:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
天冰制冷 发表于 2014-5-17 20:31
铜管破裂的原因据说是铜管质量问题。你说的小循环是怎么个操作法?说老实话,这次维修的确冒一定风险。水 ...

蒸发压力调节  原理
发表于 2014-5-17 22:15:09 | 显示全部楼层
天冰制冷 发表于 2014-5-17 20:24
冷暖中央空调机组,蒸发器即是冷凝器。的确是套管式的。这部分查漏不是我做的,人家已经修好,就因为系统 ...

一般是焊接口漏的多,也就是进出口段,中间为整管,中间的点查到了,是很牛X的人!
套管式的,选型是耐压指数必须严格参考,热泵机组,冬天的水温设置有些高
发表于 2014-5-18 09:04:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不知道大哥是何方人 有机会认识下 像你学学
发表于 2014-5-18 09:38:23 | 显示全部楼层
   四年前我修了一台10P空气能热水器,也是冷凝器(水炮或叫套管、换热器)内铜管穿,压缩机进水。换了谷轮涡旋压缩机、水炮,用一大瓶氮气冲,搞了2天,好了。但用了一年多,压缩机又挂了。
 楼主| 发表于 2014-5-18 09:57:17 | 显示全部楼层
世界之颠 发表于 2014-5-18 09:04
不知道大哥是何方人 有机会认识下 像你学学

河北石家庄
 楼主| 发表于 2014-5-18 09:58:52 | 显示全部楼层
hbdu 发表于 2014-5-18 09:38
四年前我修了一台10P空气能热水器,也是冷凝器(水炮或叫套管、换热器)内铜管穿,压缩机进水。换了谷轮 ...

你用硅胶吸潮了吗?
发表于 2014-5-18 10:38:51 | 显示全部楼层
学习学习了,高人多啊,进这个论坛受益匪浅啊。
发表于 2014-5-18 18:34:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,,
发表于 2014-5-19 19:14:48 | 显示全部楼层
顶一下大师!
发表于 2014-5-21 21:42:02 来自手机 | 显示全部楼层
赚钱不容易啊