RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这台冷水机组,用两台15P全封压缩机,两台单独控制。问题:一台套管式蒸发器(也是冷凝器)内铜管破裂,系统里进入了大量的水,到那里时,已有人修过,铜管已焊好,外面的粗铁管也用电焊焊好,听说加氟后机子不制冷,又找了几拨人,不是说修不了就是没时间,反正没人修。去后首先用氮气打压,20KG保24小时,降了1KG,用户说没事,加氟吧,我不同意,继续查漏,因管道都被保温管包着,撕开保温管,找到了漏点,焊好,打压20KG,48小时后压力未降,然后拆下丹佛斯过滤器,在一个接头上接氮气管,吹管道。然后在原来接过滤器的两个螺母上引出两根铜管,加上两个中止阀,在两个中止阀中间,接上装有变色硅胶的过滤器,抽空,开机,加氟,氟加的差不多了,运行1个小时,关闭两个中止阀,拆开过滤器,硅胶全变了色,重新换上硅胶,继续运行,这样,两个白天,换硅胶十几次,到最后硅胶几乎不变颜色----机组修好了。还有最后一步,拆下装硅胶的过滤器,这有一个问题,整个系统一个阀门也没有,没办法,只能用自制的抽氟机把氟抽到罐里,抽完后,拆过滤器,换上一个新的丹佛斯过滤器,再抽空加氟,正常,维修完毕。这次维修,历时七天,用了一个丹佛斯过滤器,四瓶硅胶,10kgF22,收四千元而告终。
)

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 3 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-5-17 13:23:59 | 显示全部楼层
中止阀是焊上去的吗  最后取了吗 进了这么多的水  机器之后又工作了 以你的经验  这压缩机能用多久了? 一点影响都没有吗??你跟客户讲了 对压缩机的影响了吗??
 楼主| 发表于 2014-5-17 13:31:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
waitshine 发表于 2014-5-17 13:23
中止阀是焊上去的吗  最后取了吗 进了这么多的水  机器之后又工作了 以你的经验  这压缩机能用多久了? 一 ...

中止阀跟装硅胶的过滤器一并取了下来。这是去年修的,去年夏天和冬天都在用,工作很正常。
发表于 2014-5-17 13:42:46 | 显示全部楼层
想了解一下 中止阀是铜的吗 焊上去的吗 能发个图片 看一下 吗么
发表于 2014-5-17 13:49:47 | 显示全部楼层
  兄弟啊:好帖!可惜了,没上传几张图片呢?
 楼主| 发表于 2014-5-17 13:49:54 | 显示全部楼层
waitshine 发表于 2014-5-17 13:42
想了解一下 中止阀是铜的吗 焊上去的吗 能发个图片 看一下 吗么

铜的,不是焊口,是螺口
 楼主| 发表于 2014-5-17 14:15:02 | 显示全部楼层
春天红叶子 发表于 2014-5-17 13:49
兄弟啊:好帖!可惜了,没上传几张图片呢?

维修的时候没想过拍照片。现在正安装三台冷库,库体安成了,机组还没有就位,到是拍了好多张,等机组都安好后,多发一些照片,朋友们多提宝贵意见
发表于 2014-5-17 19:10:05 | 显示全部楼层
套管式蒸发器与套管式冷凝器区别(蒸发器-内冷媒 外冷冻水    冷凝器-内冷却水 外冷媒)
套管式不好查漏,你说的是不是壳管式蒸发器?壳管式蒸发器与冷凝器的区别同上;
加中间截止阀,可以在接口前后焊接好截止阀,不用拆卸!
除水可以加个小循环(结构调整),配合大循环,除水效率高,压缩机负荷轻!
最终还要查清是什么原因导致的蒸发器铜管破裂:水路不畅 水过滤器堵塞  水系统有空气  控制失灵-开关 传感器等等问题!
 楼主| 发表于 2014-5-17 20:24:29 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-5-17 19:10
套管式蒸发器与套管式冷凝器区别(蒸发器-内冷媒 外冷冻水    冷凝器-内冷却水 外冷媒)
套管式不好查漏, ...

冷暖中央空调机组,蒸发器即是冷凝器。的确是套管式的。这部分查漏不是我做的,人家已经修好,就因为系统进水太多无法继续下去,本人才接手。加中止阀是维修需要,再说加上其他东西破坏人家以前的结构,再就是,吸潮完毕,再不用换过滤器,所以,制冷正常,恢复原状。
 楼主| 发表于 2014-5-17 20:31:52 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-5-17 19:10
套管式蒸发器与套管式冷凝器区别(蒸发器-内冷媒 外冷冻水    冷凝器-内冷却水 外冷媒)
套管式不好查漏, ...

铜管破裂的原因据说是铜管质量问题。你说的小循环是怎么个操作法?说老实话,这次维修的确冒一定风险。水分太大有烧压缩机的可能。因为用户着急,找不到维修的,又说,压缩机不行可以换新的,所以我才敢那样干。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 03:38 , Processed in 0.065509 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表