原先高压1.65MPa,低压0.15MPa,那就是补F过多,膨胀阀调得过小所致,看一下视窗大概就知道问题了,楼主那里的气温约25度左右吧。
发表于 2014-5-15 19:31:04 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-5-15 19:26
把你枪 毙5分钟,风幕柜就是风幕柜  还冻库   岛柜说成冰棺得了!

内地的用词太不统一了,冷媒说成雪种,药水,制冷剂,F,氨,,,,。
发表于 2014-5-15 19:32:06 | 显示全部楼层
我们这儿把超市里卧式低温柜叫岛柜,把立式的高温柜叫立风柜。
发表于 2014-5-15 19:33:23 | 显示全部楼层
大刚家电 发表于 2014-5-15 19:14
维修已经完成,前维修工不慎将空气进入系统。高压1.65MP已经超过其它系统1.2-1.3MP,供液管有点凉手。用自制 ...

高压1.65MP已经超过其它系统1.2-1.3MP,供液管有点凉手

加氟12.8KG,高压1.3MP,低压0.22MP,机器很快停机达到3度。摸供液管高于室温

应该不是跑进空气,正确是补F过多,膨胀阀调得过小。
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:34:09 | 显示全部楼层
前维修工是我县很有名气的,退休后搞点业余。估计是我的运气好,还有论坛里有太多的高手为我撑腰,故我快速找到故障点,并顺利完成了该次维修。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:16 , Processed in 0.054597 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表