楼主: 大刚家电

又遇到个挑战我的高温冻库

[复制链接]
发表于 2014-5-15 19:35:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
供液管凉表示过冷度高,又加上高压过高,所以是乱调膨胀阀(调紧),造成补F过多,过冷度过高,制冷变差。
发表于 2014-5-15 19:36:24 | 显示全部楼层
跑进空气应该是高低压力都高,不会只有高压高,低压反而低。
发表于 2014-5-15 19:37:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这就是不清楚风幕柜的设计逻辑所致,安装条件是有严格限制的。
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:42:51 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-5-15 19:33
高压1.65MP已经超过其它系统1.2-1.3MP,供液管有点凉手

加氟12.8KG,高压1.3MP,低压0.22MP,机器很快停机 ...

因为我有其它一样正常的机器做参考,是1.2-1.3MP.
发表于 2014-5-15 19:44:47 | 显示全部楼层
一开始是什么问题找那位名师修的?总不会一开始就灌进空气吧?可能漏F或者,,,,,,之后搞不定就乱调膨胀阀,再加上不清楚风幕柜的设计逻辑,当然搞不定。
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:47:57 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-5-15 19:36
跑进空气应该是高低压力都高,不会只有高压高,低压反而低。

j进入空气后,空气里有水分,估计系统还有点唯堵。
发表于 2014-5-15 19:47:58 | 显示全部楼层
大刚家电 发表于 2014-5-15 19:42
因为我有其它一样正常的机器做参考,是1.2-1.3MP.

这种冷藏风幕柜,设计的蒸发温度在-10~-15度,一开始那位名师要是知道,也不会搞成低压0.15MPa(蒸发温度-20C)。
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:48:44 | 显示全部楼层
不然一个老维修工干几天
发表于 2014-5-15 19:50:11 | 显示全部楼层
大刚家电 发表于 2014-5-15 19:47
j进入空气后,空气里有水分,估计系统还有点唯堵。

那又是另一回事。看视窗的颜色可以看出个大概。
发表于 2014-5-15 19:54:16 | 显示全部楼层
依老卖老的时代已过去,年轻人的活力与创新学习将主导一切。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 03:46 , Processed in 0.053875 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表