楼主: 天冰制冷

刚装好的冷库

[复制链接]
发表于 2014-5-16 13:54:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
木遇过这种冷库
发表于 2014-5-16 14:35:54 | 显示全部楼层
把详细的细节多分享一下啦!
发表于 2014-5-16 15:30:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有QQ么师父,这个聊起来实在是太不方便了,有很多请教的地方,希望有时间晚上能聊聊,我QQ 275994395
发表于 2014-5-16 17:14:50 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-5-16 12:56
19.05?神马数据?怎么又成0.279m2/mJ了?


19.05m是6分管,31.75mm是1又1/4英吋管,资料里只给一个19.05mm的外表面积,只好自己推测31.75mm的表面积是多少。
发表于 2014-5-16 17:24:14 | 显示全部楼层
只给一张图,似乎对晚辈没有任何提携作用,怎么匹配的才是重点。
发表于 2014-5-16 19:14:05 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-5-16 10:21
对不住计算错误,应该是0.279M2/M。

32mm实际是1 又1/4英吋=31.75mm,所以19.05/31.75=0.1 ...

这个外表面积0.1675M2/M  难道是加霜层的外径?内表面积完全没有错误0.0598M2/M,就算随其他参数变化,亦没有这么大的传热面积的差距!
发表于 2014-5-16 20:19:30 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-5-16 19:14
这个外表面积0.1675M2/M  难道是加霜层的外径?内表面积完全没有错误0.0598M2/M,就算随其他参数变化,亦 ...


数据是这样写的,你说他写错也不可能,内外面积比又正确,所以不可能写错。
发表于 2014-5-16 20:21:12 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-5-16 19:14
这个外表面积0.1675M2/M  难道是加霜层的外径?内表面积完全没有错误0.0598M2/M,就算随其他参数变化,亦 ...

没人可以问,当然只好套用啦。
发表于 2014-5-16 20:29:33 | 显示全部楼层
这种工程就该详细说说,让大家好好学学!
发表于 2014-5-16 20:35:16 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-5-16 10:21
对不住计算错误,应该是0.279M2/M。

32mm实际是1 又1/4英吋=31.75mm,所以19.05/31.75=0.1 ...

就是不明白,为什么是外表面积0.1675,外表面积而不是换热面积!外表面积算下来,外径53.3mm,和内径19.05是什么管子!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 22:30 , Processed in 0.056942 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表