楼主: 天冰制冷

刚装好的冷库

[复制链接]
发表于 2014-5-16 09:14:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非不能而不为 发表于 2014-5-15 22:37
老兄,单位长度的换热面积是否有误?

32mm的周长是0.2m,你会疑问为何会多出0.042?其实管排的热传系数除了设置温度与温差有影响外,吊挂的位置也有很大影响,内地可能基于摆放空间的考量,除了吊顶外,还会挂在侧边墙上,但我这里都是吊挂在上方(双层)没有挂在墙上,内地是用一根角铁(约1-1.5英吋)固定排管,所以安装的时候会与墙壁有空隙,空隙的大小会大大影响热传能力,一般最好距离7cm以上,这样会增加冷冻能力30~40%,距离18cm会再增加20%,内地大约距离3cm-4cm左右,所以会增加约20%。0.2*(1.2)=0.24,至于多0.002是我自己多加点。
发表于 2014-5-16 09:26:14 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-5-16 09:14
32mm的周长是0.2m,你会疑问为何会多出0.042?其实管排的热传系数除了设置温度与温差有影响外,吊挂的位置 ...

32mm算外径周长也就0.125m,怎么成0.2m了……
发表于 2014-5-16 10:21:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非不能而不为 发表于 2014-5-16 09:26
32mm算外径周长也就0.125m,怎么成0.2m了……


001.jpg

对不住计算错误,应该是0.279M2/M。

32mm实际是1 又1/4英吋=31.75mm,所以19.05/31.75=0.1675/x,x=0.279M2/M。
发表于 2014-5-16 10:24:24 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-5-16 09:26
32mm算外径周长也就0.125m,怎么成0.2m了……

现在就出在侧边墙板上排管的冷冻能力要不要多增加30~40%。这不清楚,我的感觉应该是不必。
发表于 2014-5-16 10:25:59 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-5-16 09:26
32mm算外径周长也就0.125m,怎么成0.2m了……

内地的冷凝温度大多取40度(依比泽尔资料选取居多)
发表于 2014-5-16 10:35:38 | 显示全部楼层
照片少了点。。
发表于 2014-5-16 11:28:16 | 显示全部楼层
希望晒一下比较详细的信息:如图纸、照片、参数、材料规格、采购价格等等,这样对大家可能帮助更大些,交流才更顺畅。
发表于 2014-5-16 11:30:07 | 显示全部楼层
这是个工程活呀,楼主太有才了!
发表于 2014-5-16 12:56:06 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-5-16 10:21
对不住计算错误,应该是0.279M2/M。

32mm实际是1 又1/4英吋=31.75mm,所以19.05/31.75=0.1 ...

19.05?神马数据?怎么又成0.279m2/mJ了?
发表于 2014-5-16 13:03:14 | 显示全部楼层
不是风冷啊
   这样得多少铜管啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 03:44 , Processed in 0.057755 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表