格力定频3P柜机开机10分钟就停机显示E3

[复制链接]
发表于 2014-5-11 04:43:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
风扇为什么不转是否接错线了?
发表于 2014-5-11 14:16:28 来自手机 | 显示全部楼层
一看下回气管,有没有露,二气液灌有沒有露,如都有,那是管温问题,要用原装代换,如沒有露水,测粗管压力,缺氟
发表于 2014-5-11 14:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
缺氟,內机蒸发温度很低,E3温度一般在负一10c度了。
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:42:37 | 显示全部楼层
fengyuntao 发表于 2014-5-10 01:41
E3低压保护,看你这机器开机10分钟才保护,说明不是电路问题,应该是系统问题,刚移的机,有没有可能堵了呢 ...

谢谢,这两天只顾忙了,没时间上网,系统压力刚开机时马上降到2公斤,随后慢慢升到4.5公斤了,电流几分钟后一直在12A左右,摆动不大。不可能是堵了,因为停机后马上就能开机,3分钟后继续制冷
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:45:00 | 显示全部楼层
ch45a62 发表于 2014-5-11 14:16
一看下回气管,有没有露,二气液灌有沒有露,如都有,那是管温问题,要用原装代换,如沒有露水,测粗管压力 ...

我在试机的时候曾经把外机的管温拔掉了,故障依旧啊
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:47:28 | 显示全部楼层
ch45a62 发表于 2014-5-11 14:18
缺氟,內机蒸发温度很低,E3温度一般在负一10c度了。

内机管温是个10K的,我测量了阻值,常温时是10K,当故障停机时是20多K,用个新的10K管温换上,故障还是依旧,唉!
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:51:16 | 显示全部楼层
418922130 发表于 2014-5-11 04:43
风扇为什么不转是否接错线了?

外机风扇不转是因为内机的主板上没有电源送出去,可能是继电器坏了,我直接接在压机的电源上了
发表于 2014-5-13 21:29:44 | 显示全部楼层
传感器换了,就是信号线问题
发表于 2014-5-13 21:41:29 | 显示全部楼层
内风机转速不够
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:59:18 | 显示全部楼层
伊-阳 发表于 2014-5-13 21:41
内风机转速不够

内风机转速是没有问题的,高中低档位明显有区别
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 22:13 , Processed in 0.052877 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表