查看: 25298|回复: 49

格力定频3P柜机开机10分钟就停机显示E3

[复制链接]
发表于 2014-5-9 22:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天给用户安装一台老格力3P定频柜机,开始时是可以工作,但风机不转,将风机的电源线直接连接到去压机的端子上,可以工作了,并且制冷效果很好,可是好景不长,大约10多分钟,就突然停机了,显示屏上出现了E3,开始以为是电源的问题,将电流表卡到电源线上,又将万用表电压档连到插座上,重新开机,电流12A左右,表压4.5公斤,电压200伏上下,不过没有低于190伏,还是大约10分钟,又停机显示E3,重新开机,故障重复。将外机的保护电路短接,拔掉外管温,试机,还是故障依旧,测量内机环温和管温。一个5K一个10K,也不错啊,将管路仔细检查了一遍,没有发现有握扁的地方。故障到底出在哪里呢?还请大师们不吝赐教啊!再重复一下,能工作的时候制冷效果是很好的啊。若是电压低的话,同时试机的还有一台格力2P的和一台格力1.5P的,都正常工作
发表于 2014-5-9 22:35:26 | 显示全部楼层
瞅瞅压力保护开关
 楼主| 发表于 2014-5-9 22:37:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
庄里小高 发表于 2014-5-9 22:35
瞅瞅压力保护开关

外机的两个压力保护开关我都短接了
 楼主| 发表于 2014-5-9 22:37:54 | 显示全部楼层
庄里小高 发表于 2014-5-9 22:35
瞅瞅压力保护开关

外机的两个压力保护开关我都短接了
 楼主| 发表于 2014-5-9 22:43:27 | 显示全部楼层
就是这种柜机

                               
登录/注册后可看大图
发表于 2014-5-9 22:44:25 | 显示全部楼层
是不是热保护的问题?定频机也就那几样了
发表于 2014-5-9 22:48:53 | 显示全部楼层
是传感器坏了
发表于 2014-5-9 22:49:23 | 显示全部楼层
有没有电压检测电路?
 楼主| 发表于 2014-5-9 23:02:20 | 显示全部楼层

按照代码显示应该是室内环温的问题,但是经测量是好的啊,并且显示屏上的温度指示是正常的
 楼主| 发表于 2014-5-9 23:04:40 | 显示全部楼层
我笨善良 发表于 2014-5-9 22:49
有没有电压检测电路?

我对电脑版上的问题基本是束手无策,电压检测电路不知道在哪里
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-31 01:43 , Processed in 0.064011 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表