楼主: 大杰制冷

格力定频3P柜机开机10分钟就停机显示E3

[复制链接]
发表于 2014-5-9 23:15:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
两个压力开关都短接了还报故障很可能压力开关线路断路,
 楼主| 发表于 2014-5-9 23:35:22 | 显示全部楼层
德阳科达 发表于 2014-5-9 23:15
两个压力开关都短接了还报故障很可能压力开关线路断路,

谢谢提醒,应该不是断路的,因为保护后还是可以再开机的
发表于 2014-5-10 01:33:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
格力空调没自检功能么。  尾随周老师先看电压!
发表于 2014-5-10 01:41:35 | 显示全部楼层
E3低压保护,看你这机器开机10分钟才保护,说明不是电路问题,应该是系统问题,刚移的机,有没有可能堵了呢,要持续的看下系统压力和电流才能发现个一二,个人意见,仅供参考
发表于 2014-5-10 01:58:21 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂少了,应该才2斤左右,加点氟就好了
发表于 2014-5-10 02:11:46 | 显示全部楼层
fengyuntao 发表于 2014-5-10 01:41
E3低压保护,看你这机器开机10分钟才保护,说明不是电路问题,应该是系统问题,刚移的机,有没有可能堵了呢 ...

基本赞同,但又说两个压力开关都短接了,这样不可能报E3低压保护的呀?!楼主是否短接正确?如果正的没短接正确,那有可能是冰堵,连续测压力看看。。。
发表于 2014-5-10 08:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
还是电压问题
发表于 2014-5-10 09:30:49 | 显示全部楼层
你应该检查停机时的压力。
发表于 2014-5-11 00:58:16 | 显示全部楼层
好好査好系统问题。不用査电路
发表于 2014-5-11 04:43:18 来自手机 | 显示全部楼层
风扇为什么不转是否接错线了?