楼主: lkk

论(空调粗管结霜的原因分析)-周涛

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-4-9 19:59:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
乌海宇翔 发表于 2014-4-9 19:46
回气管结霜我不赞同是加管过长导致的,3匹空调缺氟有回气管结霜现象的,管不长 也不扁,处理漏加氟就可以搞 ...

一个设计正常的空调,回气管结霜是不会缺F的,但也不可能结霜,这点我可以给你很负责任的说,会回气管结霜那是设计错误的问题(蒸发温度过低),在风冷冷藏系统(0~5度),蒸发器不上霜,回气管却上霜。靠补F提高压力是错误的做法。
发表于 2014-4-9 20:00:58 | 显示全部楼层
我是来学习的,听1kk老师一席话,受益匪浅
 楼主| 发表于 2014-4-9 20:01:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-20 13:03 编辑
乌海宇翔 发表于 2014-4-9 19:46
回气管结霜我不赞同是加管过长导致的,3匹空调缺氟有回气管结霜现象的,管不长 也不扁,处理漏加氟就可以搞 ...


你回气管不结霜,靠得是观察压力加F,当然不结霜,但你却不知高压已过高。
这个挂十几台的例子,好像是COSCOL网友,他安装时回气管也是不结霜(靠观察低压压力加F,造成高压过高不自知)。靠补F来达成不结霜,不能来解是长度过长造成的压损现象。
  
发表于 2014-4-9 20:10:06 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-9 20:01
你回气管不结霜,靠得是观察压力加F,当然不结霜,但你却不知高压已过高。

我确实亲身经历过,缺氟后细管和粗管同时结霜  夏天,空调不停工作,温度降不下来,冷凝器漏。
 楼主| 发表于 2014-4-9 20:11:30 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-4-9 19:46
回气管结霜我不赞同是加管过长导致的,3匹空调缺氟有回气管结霜现象的,管不长 也不扁,处理漏加氟就可以搞 ...

正常系统,回气管结霜不存在缺F,这点100%确认,所谓的回气管结霜缺F补上一口F,那是错误的认知,在一个系统最终制冷状态,回气管结霜代表的是与制冷空间的温差降低(已达设置温度),不存在缺F。
发表于 2014-4-9 20:12:53 | 显示全部楼层
我倒是不认为  现在很多柜机都有高低压保护   氟多少都会保护   早说氟多了  高压高   低压根本就不会凉  怎么可能会结冰?  1  过滤网  蒸发器脏   2  风机    3  管子弄的太扁了  
 楼主| 发表于 2014-4-9 20:14:29 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-4-9 19:46
回气管结霜我不赞同是加管过长导致的,3匹空调缺氟有回气管结霜现象的,管不长 也不扁,处理漏加氟就可以搞 ...

空调系统刚开机时的冷凝温度,与户外的环境温差约20度,不相信以后碰上这问题,你可以测量一下高压,温差必定超过20度很多。
发表于 2014-4-9 20:23:39 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-9 20:14
空调系统刚开机时的冷凝温度,与户外的环境温差约20度,不相信以后碰上这问题,你可以测量一下高压,温差 ...

是否设计问题我是不知道,我想说的这个现象确实存在,和出厂时没什么区别的空调,只有加氟至细管霜化掉,细管温度升起,回气管霜也没了。
发表于 2014-4-9 20:35:28 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-9 18:47
正常教科书说法,配管必须使压降低于饱和温度一度以下,比如蒸发器出口回气管温度是5度,末端回气管压 ...

压损与压力没有直接关系!增大管径,进出口压差小,压损小;
间接来说,管道过长,必须突出“长”,压缩机排气量不变,管径放大,当然不是很大,最多就大一个规格型号,其制冷剂单位质量流量减小,密度小,理论当中就有了你26#楼的观点在那挡着!实际当中呢就是一些间接因素在里面,造成压损过大!
减小管径,当然也是减小一个规格型号,在压缩机排气量不变的,其制冷剂单位流量增大,密度大,虽然管道进出口压差大,在实际运用在系统中,也不能说压差就小,只是一个相对与绝对的概念
按照你的说法来,管道长管径放大,同样的压缩机排气量加大,才能解决压差的问题!
描述得有些唐突,实际的理论扯不清了!有错误的地方请指正!
 楼主| 发表于 2014-4-9 20:44:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-20 13:04 编辑
非不能而不为 发表于 2014-4-9 20:35
压损与压力没有直接关系!增大管径,进出口压差小,压损小;
间接来说,管道过长,必须突出“长”,压缩 ...


减小管径,当然也是减小一个规格型号,在压缩机排气量不变的,其制冷剂单位流量增大,密度大


质量流率(KG/H)跟管径是无关的,跟制冷量有关,制冷量/比焓差=质量流率,先复习一下书本里的知识吧。
压缩压缩,压缩的就是压力,如何保持压损最小,就是最有效率的系统,整个配管讲的就是如何克服压损,老弟去翻一下书本吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 09:19 , Processed in 0.058353 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表