论(空调粗管结霜的原因分析)-周涛

[复制链接]
发表于 2014-4-8 20:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 西安周涛 于 2014-4-13 15:02 编辑

这是借用人家的照片
不知道大家看清楚了没有;室外机所有的粗管子都结霜了!
是什么毛病,大家说说,说错了也没有什么,反正是大家互相交流切磋是吧。

101523z3pxqinmz0m3b4g9.jpg











如果说还需要电流压力的话,那可真的是混饭吃的了。当年李志锋头一回被人发现就是处理好这么一台机器的(以前大家都没有人会认为李志锋有什么用处.......谁是李志锋?就是空调器维修笔记,空调维修图解的作者,我的徒弟)

好吧我先来大概的讲一下,粗管子反覆检查过了没有握扁,室内机过滤网蒸发器大体还可以(就是说不太脏)内电机和风叶都绝对的可以!

显然这是蒸发压力偏低一点(而绝不是氟加多了,稍微懂一点白电知识的人都知道压力温度对照表上面讲的;蒸发压力高了,蒸发温度也高了。也叫不会那么冷了)说这种话的人其实就是只修过直冷式冰箱冰柜,没有修过几台空调的人讲的话。

也不要讲压机四通阀串气了,那更是不靠谱,你想想,串气了,制冷还会好吗?

那好吧,我来讲讲这个小故事;
王家村挨着西影路有一排房子,有修摩托的卖五金的有做裁缝的,四川舅子也在这里租个门帘开饭馆,舅子他老婆虽说已近四十,可风韵犹存,特别是那回眸一笑更是迷倒一大片...
王家村的混混王麻子经常去吃舅子老婆的豆腐。

王麻子瞧人家舅子的生意特别的火,于是自己也在哪里开了一家面馆,她老婆说他家的海尔空调买了好几年都没有刷过马达(没有毛病)现在买空调还买海尔的,到小寨军人服务社,人家推荐海尔三菱,不久大海陵就给装好了。

舅子少不了来祝贺,可一看麻子的空调就笑了,说;大哥,没钱是吧,怎么买了一个这样的空调呀,麻子说;挺好的,怎么了?舅子说;不懂了吧,不怕不识货就怕货比货,走,看看咱的格里五匹柜,整日喷云吐雾.....麻子一看;嗨,还真是,可这话该咋说呢,心里非常的不快.....

话说这时间还真的是挺快,马上一年,可这空调制冷是一天不如一天,可挺让他纠结的喷云吐雾却来了...
好像这喷云吐雾不比舅子差,制冷却实实在在的不行呀,于是打电话给海尔,海陵派来的工人测量电流压力都好,说是他饭厅的热量太大,并画了一个图,写了好多的数据。

麻子当然不干那,刚安装的时候,那效果跟现在简直是天上地下大差别呀,于是又打电话投诉!
办事处又把这话派给精诚,精诚先后有庞宏伟,大赵,张锐去过,都说机器没问题!
回来叫谁去都不愿意去,理由是大赵都修不好,我去还不是白去(白跑路,不挣钱)宁宁去,不会说话,一下换把麻子给逗操了!

王麻子在门店骂的不行,信息员叫谁去都不去,都装的跟没事人似的..
两个老板见势不妙,从后面悄悄溜走了..

李志锋走到信息员李娜那说我去看看。
到门店,李志锋看空调风口确实在喷雾,站在凳子上,拿手电往里面照;蒸发器最上面的那一两道子管子是干的,下面都有露水。
这一下李志锋他心里踏实了!再到室外机(就隔了一道墙,出门就是)看粗管阀结霜非常的严重,打开室外机侧板,就是你们大家见到的那样;室外机所有的粗管子,包括储液罐都是霜;一直接到压缩机的吸入口。
实际上室内机蒸发器一进粗管子就开始结霜,只是有保温套的地方见不着就是了。

李志锋说小毛病;缺口氟,加一点就成...
王老板心存狐疑,可也没办法,人来了几波,都解决不了问题,影响上客呀,生意人拖不起!
可也是,不一会,室外机粗管子上的霜的颜色开始变色,李志锋关表阀,说时迟那时快,等表阀关好,粗管子的霜也化完....
李志锋告诉王老板说好了;可王老板一百个不相信,进屋马上就感到喉头一股子的寒气袭人。看看室外机旁边的水管跟小孩尿尿一样。连喊好好!!!小伙子说话,想吃啥,可李志锋半天还没有反过神,大厨已把冰镇啤酒,麻辣猪耳朵,拍的黄瓜端了上来,这边还没有吃完,那边水饺已经端了上来。

酒饱饭足,王老板和李志锋一起来到门店,进门就见老板闫天一,破口大骂都是王八蛋,糊弄他说是空调没有毛病,只有人家河南蛋吃着没看着,一下就看出来是什么毛病,三下两下就把事情给解决了
这一会闫天一的脸上也是一会哭一会笑的也不知道该说啥了..



这种故障是所有室内外机有分支管的一种特有的故障!
其实你把它所有的表象都连在一起想一想就不难理解;比如

麻子的诉求是虽然室内机能喷云吐雾,但制冷的效果却特别的差!
为什么能喷云吐雾呢?那显然是温差大,相对湿度也大呀,饭馆一般来讲都比较热,湿度大,只有缺点氟,那么蒸发器才会压力低,压力低了一点,蒸发的温度也就跟着低了,这样温差大不就成立了吗!由于缺氟压力低,蒸发器必然的是结露不全,蒸发的面积利用不好,制冷的效果就大打折扣了....

还有室外机的粗管子,原本正常的时候应该是结露的,可现在是结霜!
露或霜那是铜管表面温度与环境温度的差值还有湿度的具体表现!
比如说湿度不变;铜管的温度低一点,那么铜管表面只能是发潮,如果铜管表面温度再冷一点,那么铜管表面就成了结露,或者是露水会流下来,那么如果铜管表面温度再冷一点,那么铜管表面肯定就会结霜或者结冰了.......

也就是说;结霜是蒸发温度低了那么一点,如果蒸发温度再低一点(也叫蒸发压力再低一点)那么霜会接到压机吸入口吗?回答那是当然的;霜就接不到压机哪里了,再低点恐怕连粗管阀都会没有温度的。

当然氟再加一点,也就是低压的压力再高一些,那么蒸发温度也就高一些,那么室外机粗管子上面的霜,也就变成露水了吗,室内机,结露的地方不就多了吗,由于蒸发压力高了,那么室内机与室内的环境温度之差不就小了吗!温差小了,就没有雾气了..

其实室内机李志锋刚开始看见的最上面一两根管子干的那是一个表象,实际上室内机蒸发器由好多路组成,应该是每一路都是一样的,之所以上面能看到管子干,而下面都是有水那是上面流下来的假象而已....
是单根分支管半堵,还是整体缺氟,参考室外机粗管子的表象看看,或者手摸一下室内机蒸发器的温度也可以知道..

还有那个细管阀并不是所谓的高压阀,所以这个压力不能拿正常的高压来考量,你知道为什么???说来听听。

这都是十来年前的事情了
老格里五匹柜之所以会整日喷云吐雾,那是;
一是特殊的管路设计,二是蒸发压力比一般的机器要略小一点,管路的行程稍短一点....
蒸发压力小一点;蒸发温度也会稍低一点,这样与环境温度的温差就会大一点

为什么刚开机制冷,风口会喷云吐雾,可过一会就没有了?

刚开机,蒸发器的压力偏低一点,加之房间的温度湿度较大,蒸发压力偏低意味着蒸发的温度也偏低一点,这样蒸发器与环温的温差就大一些,这样就容易喷云吐雾,过一会压力正常了(相比刚才的压力高一些)这时候蒸发器与环温的温差小一些就不容易喷云吐雾。

例如格里五匹柜,它的蒸发压力就比别的空调的蒸发压力小一点(当然蒸发器每一路的行程相应短那么一节)它就整天的喷云吐雾........

在格里之前日本也有这么一款机器,但不知道是什么原因后来就不生产了。

内热交结霜的原因
1室内温度太低
2 过滤网脏了  柜机内热交后背脏了(表面)  内热交翅片里面的污物太多(表面干净,但翅片中间却太脏)  通风量太差劲!
3 内风机风速异常的低  电机或电容变异   风轮太脏(挂机的贯流风扇太脏却没有几个人注意到...)叶片多根破损断掉... 贯流风扇紧固螺丝松动,或含油轴承阻尼过大;

缺氟了只能是接斑马霜或一溜霜,不可能均匀结霜
氟加多了,蒸发温度也高,怎么会结霜
细管子半堵现象类似于缺氟
粗管子半堵(管子握扁)内热交积液过多,连冷都不冷更不可能蒸发器结霜,而是粗管阀和室外机的粗管子结霜.
四通阀串气了;蒸发压力会明显偏高,低压高了,蒸发器就不会冷了,更不会结霜..
说来说去还是要搞清楚饱和压力下的温度压力对应表的关系,否则就扯不清楚这个关系.
电压过低压机都不工作了,内风机虽然工作它可能结霜吗?
如果说还有其他的原因;那就是“画蛇添足”了

前一阵;有一个网友反应,总觉得空调不太冷,就加氟.......
这下可好,反倒不如刚才冷了,连内风机刚才的高风都变成低风切风速不可调了,没法,再放氟,内风机的风速也由低风一点点的变成中风,再回到高风........
他始终都搞不明白,不是大家都说氟加多了,蒸发器会结霜结冰,那不就更冷吗,怎么还不如刚才了......
更让他恼火的是风速也跟着瞎起哄...欺负人不是...

其实他要是看看软件条件设置就会明白;管温环温的温差拉不开,MCU会强制低风的!   就好像“防冷风”功能一样


有人问,毛细管在室外机的小挂机,夏天压力在0.3-0.4Mpa的时候,也就是说和李志锋修的那一台空调一样的压力,粗管子还会结霜吗?
我明确的回答你;不会!粗管子连凉都不会凉
转帖:https://www.dzdu.com/thread-319627-1-3.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
单选投票, 共有 29 人参与投票

投票已经结束

89.66% (26)
10.34% (3)
您所在的用户组没有投票权限
 楼主| 发表于 2014-4-8 20:52:10 | 显示全部楼层
纯属讨论,切勿多做联想。在此版块发帖无意引起风波。
发表于 2014-4-8 21:27:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
徒弟时期遇到过(柜式空调),氟加多了回气管结霜至结冰,只说这么多!
发表于 2014-4-8 22:42:41 | 显示全部楼层
冷饭又炒热了
 楼主| 发表于 2014-4-9 08:29:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-20 12:51 编辑


冷饭热炒才好吃,粒粒分明,你懂不懂啊?怎么不踊跃投票呢?
发表于 2014-4-9 12:56:48 | 显示全部楼层
缺氟粗细管同时结霜在格兰仕3匹空调上遇到过
 楼主| 发表于 2014-4-9 17:14:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-20 12:53 编辑

这种问题只有2种可能,一是回气管(粗管)有压扁的地方,二是回气管接管过长造成过大的压损,靠补F克服压损,造成高压过高,是错误的做法,都是老师傅了,回气管有扁的地方不会不清楚,最大问题是接管过长引起的压损,正确作法是加大接管管径,降低压损。
看相片的进出压力表,存在着很大的压差(压损),一看就知道有问题了。
蒸发器没部分结霜,可先视为不堵的表现。
记得有一个例子,安装师傅因为接管的管子不够长,中间一段改接较细管子替代,结果也是因为压损过大,后端回气管整个结霜,中间这一段保温管包覆,也没人察觉被换小了。
高压液管与低压回气管的接管长度都有限制,也跟随回气温度(越低回气管越粗)以及冷媒的种类(焓差/M3,单位容积的制冷量)有所不同。
所以说当低压回气管结霜(回气温度低),照说回气管是要比正常的空调的回气管要大,但还是一样没改变,因为回气温度降低,单位容积制冷量下降,必须加大管径克服,因为没加大造成制冷量下降。
发表于 2014-4-9 18:19:42 | 显示全部楼层
老兄,说管道过长加大回气管的管径,这点我持不同观点,管道长,管道大,实际的压损更大!
如果主机与蒸发器连接管道过长,供液管道应该减小管径,增加制冷剂流速,尽可能的减小闪发阀前满液!
回气管道同理也相应的减小,增加制冷剂的流速来克服压损;实际中连接管道过长,使其机组性能减低,压损是必定存在不可抗拒的
 楼主| 发表于 2014-4-9 18:27:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-20 13:00 编辑
非不能而不为 发表于 2014-4-9 18:19
老兄,说管道过长加大回气管的管径,这点我持不同观点,管道长,管道大,实际的压损更大!
如果主机与蒸发 ...


老弟,你也太逗了,长度过长,压损过大,你还减少管径增加压损,如同毛细管,你说管径小压损大还是管径大压损大?
流速跟压损是不同的概念,应该说是对立面。
我这里有一份泰康的液管与回气管长度匹配的限制,当长度超过一定限度(25英尺)必须加大管径克服压损,超过50英尺又必须再加大,加大多大管径都有明示。
不用泰康资料,一般教科书里都有配管的建议,讲的也是如何克服压损而不是增加流速,水泵配管扬程,说的也是管径的压损。
流速越快压损越大,在保证回油下(管径不能无限制加大造成回油困难),以及减少压损下,加大管径是唯一道路。
要是如此,回气管压扁了反而是好事,不是吗?二次截流,气体增加流速加快,怎么会出问题呢?
泰康那份资料真是太棒了,比教科书里的东西实用太多了,多大制冷量,多高回气温度,多长回气管,以及不同冷媒都详细记载管径的大小。要我发资料,我当作没看见。
正常教科书说法,配管必须使压降低于饱和温度一度以下,比如蒸发器出口回气管温度是5度,末端回气管压损造成的降温必须低于一度,也就是说末端温度必须在4C以上。
这个例子在扣除蒸发器的压损(其实蒸发器里的冷媒还非饱和气态,压损不大),由相片里的两个压力表可知,压损早超过饱和温度一度的降温。
在杂志社论坛看过太多例子了,接管过长(过长得不像样),回气管结霜,制冷下降,有的靠补F也无济于事,怎么补就是没用,内地空调只强调一般接管长度限制,以及如何补充接管长度的冷煤量,要是超过接管长度过长,怎么补救没人提供方法,我要他加大管径,他说用户不付这笔钱,那就拉倒。
还有更逗的,说是没做U型弯,但有一位师傅(本论坛),说也是怕接管过长,听厂家建议规规矩矩做了U型弯,结果一年内挂了十几台。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
会心一笑 + 6 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-4-9 19:46:36 | 显示全部楼层
回气管结霜我不赞同是加管过长导致的,3匹空调缺氟有回气管结霜现象的,管不长 也不扁,处理漏加氟就可以搞定,3匹16MM管和10MM加过40米,回气管也不结霜。我的一个经常修空调的师兄也说过,有些空调缺氟回气管结霜。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 19:54 , Processed in 0.078237 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表