冷库求助

[复制链接]
发表于 2014-4-3 17:19:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机串气,可能是被调紧搞砸的。
发表于 2014-4-3 17:20:54 | 显示全部楼层
你都换压机了,这小问题还解决不了
发表于 2014-4-3 22:38:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-4-3 17:18
不是缺F,缺F高压到不了1.6MPa。

缺氟高压一般是多少啊?
发表于 2014-4-3 23:09:33 | 显示全部楼层
277713141 发表于 2014-4-3 22:38
缺氟高压一般是多少啊?

笼统说,缺氟高压高不了
发表于 2014-4-4 07:19:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-4 17:42:56 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-4-3 16:38
我就你提的问题正面回答你:膨胀阀顺时针拧(关小)压力会变低,节流量减小;逆时针拧(开大)压力即变大, ...

冷库现在低压0.1 高压1.7库温温度零下5 度下不去
发表于 2014-4-4 17:58:14 | 显示全部楼层
调试可以  但要注意  回气管的温度  与压缩机   也不能液击运行
发表于 2014-4-4 18:11:48 | 显示全部楼层
2260059610 发表于 2014-4-4 17:42
冷库现在低压0.1 高压1.7库温温度零下5 度下不去

库温-5度,假设是R22制冷剂,此时的蒸发温度约为-10度及以下,对应的压力应为0.354MPa绝压=0.254MPa表压,扣除回气管路的压力损失,正常的低压压力也应该在0.2Mpa表压力左右。
不知是用什么型式的冷凝器?你处的气温多少?高压压力已经很高了,先检查冷凝器的冷凝情况,风冷式是否冷凝器过脏?冷却风量是否满足散热需要?
膨胀阀的调节杆应处中间或基本处中间位置,检查供液阀、电磁阀、过滤器(包括膨胀阀滤网)及压缩机的吸气滤网是否存在堵塞?膨胀阀可以先用力敲敲阀体,否则不会影响低压压力这么低,低压低,制冷量小,制冷温度当然下不去。
 楼主| 发表于 2014-4-4 19:24:16 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,空调外机  气温20
发表于 2014-4-4 19:53:33 | 显示全部楼层
2260059610 发表于 2014-4-4 19:24
谢谢,空调外机  气温20

先按我说的把冷凝器检查并处理好,20度时的冷凝温度约为30度左右,对应的高压压力约为1.1MPa表压左右。
是什么节流型式?毛细管还是膨胀阀?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:06 , Processed in 0.069886 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表