冷库求助

[复制链接]
发表于 2014-4-3 15:42:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
膨胀阀顺时针拧压力高还是逆时针拧压力高
发表于 2014-4-3 16:25:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-3 16:38:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我就你提的问题正面回答你:膨胀阀顺时针拧(关小)压力会变低,节流量减小;逆时针拧(开大)压力即变大,节流量也就增大了。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
格瓦拉 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-4-3 16:49:14 | 显示全部楼层
没事不要手贱,动不动就想调。
 楼主| 发表于 2014-4-3 17:03:24 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-3 16:25
膨胀阀顺时针拧压力高还是逆时针拧压力高
这个说法不太准确。只有保证了高压压力,适当的调节膨胀阀,其回 ...

谢谢,刚开始是他的压缩机串气了换了。更换后温度一直下不去保持在零下2度左右现在的高压是1.6mpa低压不到0.1是缺氟吗?
 楼主| 发表于 2014-4-3 17:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-4-3 16:38
我就你提的问题正面回答你:膨胀阀顺时针拧(关小)压力会变低,节流量减小;逆时针拧(开大)压力即变大, ...

谢谢,刚开始是他的压缩机串气了换了。更换后温度一直下不去保持在零下2度左右现在的高压是1.6mpa低压不到0.1是缺氟吗?
 楼主| 发表于 2014-4-3 17:07:49 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-4-3 16:38
我就你提的问题正面回答你:膨胀阀顺时针拧(关小)压力会变低,节流量减小;逆时针拧(开大)压力即变大, ...

谢谢,刚开始是他的压缩机串气了换了。更换后温度一直下不去保持在零下2度左右现在的高压是1.6mpa低压不到0.1是缺氟吗?
发表于 2014-4-3 17:16:29 | 显示全部楼层
2260059610 发表于 2014-4-3 17:07
谢谢,刚开始是他的压缩机串气了换了。更换后温度一直下不去保持在零下2度左右现在的高压是1.6mpa低压不 ...

调得太紧了(顺时针调得太紧了),现在气温高压不可能到1.6MPa,逆时针调松吧。
发表于 2014-4-3 17:17:31 | 显示全部楼层
先调到中间位置再说吧。
发表于 2014-4-3 17:18:27 | 显示全部楼层
2260059610 发表于 2014-4-3 17:07
谢谢,刚开始是他的压缩机串气了换了。更换后温度一直下不去保持在零下2度左右现在的高压是1.6mpa低压不 ...

不是缺F,缺F高压到不了1.6MPa。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 16:59 , Processed in 0.073424 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表