请师傅们看一下这个冷库设计是否合理?

[复制链接]
发表于 2014-3-24 07:28:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-24 09:19:19 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-3-23 22:45
DD-30的冷风机肯定大了!DD-22/-10C  DD15/-15- -18C  
分析压缩机过热的原因:库温0摄氏度,蒸发压力1.5 ...

谢谢!那个师傅的维修过程我也说不清楚,我还没入手维修,压缩机和膨胀阀已经在路上,外机要移
,我维修时再请教你。
发表于 2014-3-24 11:08:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-24 14:49:29 来自手机 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-24 09:19
谢谢!那个师傅的维修过程我也说不清楚,我还没入手维修,压缩机和膨胀阀已经在路上,外机要移
,我维修 ...

压缩机不返厂的话,你就又赚一台压缩机,留着日后装配机组用!压缩机没问题!巴适得板!
发表于 2014-3-24 15:00:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-23 21:10
我去看时,高压10公斤,低压1.5公斤,库温0度,环境温度10-20度(没测量,只去拍了照片),制冷剂R404A

...

本身就散热不好了,还要用纸挡住散热片,什么原理?
发表于 2014-3-24 15:23:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-24 16:06:48 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-24 15:23
从膨胀阀的性能参数表可以看出,当高低压差在12-14kg时,制冷量最大。
楼主:高压10公斤,低压1.5 ...

你研究N项性能参数,主机那儿摆着,蒸发器那儿挂着,参数也报上来了!现象也拍个正着!你还需要什么?无从下手了?
发表于 2014-3-24 16:29:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-24 17:52:48 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-3-24 14:49
压缩机不返厂的话,你就又赚一台压缩机,留着日后装配机组用!压缩机没问题!巴适得板!

压缩机是要返厂的,年前给另一酒店换过一22制冷剂压缩机(压缩机漏电跳闸),坏压缩机就返回去了。
还没换过这么大的R404压缩机,所以先咨询一下。
 楼主| 发表于 2014-3-24 18:03:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-24 15:23
从膨胀阀的性能参数表可以看出,当高低压差在12-14kg时,制冷量最大。
楼主:高压10公斤,低压1.5 ...

老哥,你的报纸是真的用不上,冷库一直都在用,冬天都快过去了,冷库是在地下室里面的,冷藏库和冷冻库室外机组都在冷库上面放着,距离不到1米,走廊还掉了天花板,因为散热不好,才把天花板取掉,白天开着门,环境温度才那么低。
这个冷库上一个维修工修了3天都没解决问题,不可能把简单的问题留下来,现在的低压压力低应该是他调整膨胀阀导致的,听他说膨胀阀开大后压缩机更容易保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-12 06:07 , Processed in 0.067771 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表