电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 乌海宇翔

请师傅们看一下这个冷库设计是否合理?

[复制链接]
发表于 2014-3-27 15:27:26 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-27 08:43
不知原机4p是否为中温机,如果是,则选型错误,而安装位置又造成夏季冷凝温度高,压机损坏。
后换3p中温压 ...

原本4P,后寄送过来也是4P,查查资料吧。
发表于 2014-3-27 15:30:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-27 08:43
不知原机4p是否为中温机,如果是,则选型错误,而安装位置又造成夏季冷凝温度高,压机损坏。
后换3p中温压 ...


这就是你我差距的地方,我原以为后寄送过来的是3P,但看相片是5330W名义制冷量就觉得不对,所以上网搜索,50HZ内地标准是4P。我会在第一时间发现有误,而你呢?
发表于 2014-3-27 15:32:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-27 15:42:45 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-27 15:32
风机控制器的使用里还有一句话你没有看明白,:在低温下为避免压机在真空状态下运行和处于低吸排气压差 ...

膨胀阀的资料是选用的参考,不是当作系统变化的依据,话不投机半句多,不跟你纠缠。
发表于 2014-3-27 15:43:51 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-27 15:32
风机控制器的使用里还有一句话你没有看明白,:在低温下为避免压机在真空状态下运行和处于低吸排气压差 ...

北欧极地国家,他选用的压差就小,你到底懂不懂啊?
发表于 2014-3-27 15:50:42 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-27 15:32
风机控制器的使用里还有一句话你没有看明白,:在低温下为避免压机在真空状态下运行和处于低吸排气压差 ...

北欧因为气温低,压差小,所以同制冷量下要选用较大阀芯。
发表于 2014-3-27 15:51:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-27 16:03:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-27 16:46:08 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-27 16:03
新购压机铭牌标示是4p,那是-10度时测试的结果,厂家标示:中温机在-23度时,冷凝温度是不可以到50度的。
...

马力数不会随你使用的条件不同而改变。
发表于 2014-3-27 16:48:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-27 15:51
在秋冬季,膨胀阀的性能参数与实际应用数据完全相同,难道是选型的的问题吗。
在秋冬季节实际应用中,高低 ...

他都跟你强调气温低于0C,我想请问一下,除了南北极外,夏天还有0度的吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-25 14:42 , Processed in 0.064549 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表