返回列表 发新帖

急,请大师们帮忙分析指点,菜鸟第一次学修冷库。

[复制链接]
发表于 2014-3-23 00:18:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果你也听说 发表于 2014-3-22 23:51
你好,我确定是这个型号的,机器运转低压从0升到0.25,高压一直是0.9不变。停机后低压回0,高压也是0.9.

我觉得你描述个问题前后矛盾!
不管哪种控制方式,现在不停机,你停机的方式就是人为断电,再怎么说(与哪种控制方式都无关 )运行都有压力,停机了反倒没有压力,什么逻辑!我觉得你还是找个懂的人去修吧!有可能就是个小故障,被你这样一来而去的描述,不把人搞死才怪!最好是有照片上传
发表于 2014-3-23 08:24:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-23 08:38:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非不能而不为 发表于 2014-3-23 00:18
我觉得你描述个问题前后矛盾!
不管哪种控制方式,现在不停机,你停机的方式就是人为断电,再怎么说(与 ...

是认为停机的,停机后低压表是回到零的,还有就是整个膨胀阀都被冰包得厚厚的
 楼主| 发表于 2014-3-23 08:41:17 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-23 08:24
你这是气温太低了引起的现象,如果气温远低于20度,先用报纸遮挡部分散热片,将高压升高到11-13kg,外机出 ...

谢谢,我不去搞了
发表于 2014-3-23 09:15:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-23 12:19:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-23 17:49:28 | 显示全部楼层
停机后,低压怎么会是0呢? 我看着都发迷。 现在22制冷剂,平衡压力 应该在0.6-0.7左右吧, 你那压力表坏了吧? 停机后等待几分钟看 高压或者低压是不是平衡压力? 如果不是的话,估计表坏了,用你自己的表看看低压压力多少?
 楼主| 发表于 2014-3-24 11:19:13 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-3-23 17:49
停机后,低压怎么会是0呢? 我看着都发迷。 现在22制冷剂,平衡压力 应该在0.6-0.7左右吧, 你那压力表坏了 ...

谢谢指点!
发表于 2014-3-24 13:51:17 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-3-23 00:18
我觉得你描述个问题前后矛盾!
不管哪种控制方式,现在不停机,你停机的方式就是人为断电,再怎么说(与 ...

我觉得他可能不会看压力表。。。开机的时候可能已经在抽真空了,停机后升到了零。。。
发表于 2014-3-24 15:50:50 | 显示全部楼层
系统缺氟,低压保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 07:10 , Processed in 0.058940 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表