急,请大师们帮忙分析指点,菜鸟第一次学修冷库。

[复制链接]
发表于 2014-3-22 22:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一用户今晚来找去看冷库,说库温只能拉到-11就不行了,我说不会弄这种大家伙,他说了半天把我拉过去了。冷库是直冷的他上个月买旧的请人安装。今天中午发觉不停机。压缩机是ZD21KQ-TFD-558,现在运行压力高压0.9,低压0.25。停机高压0.9,低压0,库温-11。连膨胀阀都结满冰包住了,回气管只有从冷库出来1米左右结冰,冷凝器吹出来的风没有一点热度。我平时只修冰箱空调的,第一次接触这种大的。请大师们帮忙看看是漏了还是什么原因,先谢谢大家。
 楼主| 发表于 2014-3-22 22:04:15 | 显示全部楼层
因为天黑没有照片,请大家帮帮忙吧!
发表于 2014-3-22 22:25:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-22 22:30:45 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-22 22:25
气温是关键,报上来

环境温度13度左右,今天下雨。谢谢!
发表于 2014-3-22 22:46:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-22 22:48:28 | 显示全部楼层
运行都有压力,停机没有压力!-11度?设置多少度呢?制冷剂型号?这是台使用R22制冷剂的压缩机,库温到-11度就是奇迹!
发表于 2014-3-22 22:50:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-22 22:54:38 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-3-22 22:48
运行都有压力,停机没有压力!-11度?设置多少度呢?制冷剂型号?这是台使用R22制冷剂的压缩机,库温到-11 ...

师傅你好,这个冷库用的是R22制冷剂,设定温度-18度,用户说是用了一个月都正常,今天中午才发觉这个问题
发表于 2014-3-22 23:43:54 | 显示全部楼层
你确定是ZD21KQ?没有接触过!
ZR ZB ZF VR CR ZW都有接触,网上也没有,谷轮公司下来讲各个系列,就是没有讲到ZD系列
其他不说,检查堵与漏,这是主要的,不要乱动膨胀阀!温度不到当然不会停机,再看看压力控制器低压保护值设定为多少;是否是机组一运转压力由0.25直接降到0,然后停机?
 楼主| 发表于 2014-3-22 23:51:27 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-3-22 23:43
你确定是ZD21KQ?没有接触过!
ZR ZB ZF VR CR ZW都有接触,网上也没有,谷轮公司下来讲各个系列,就是没 ...

你好,我确定是这个型号的,机器运转低压从0升到0.25,高压一直是0.9不变。停机后低压回0,高压也是0.9.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 15:54 , Processed in 0.067776 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表