楼主: 力博特

库容量及冷凝器计算

[复制链接]
发表于 2014-3-18 15:22:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2014-3-18 15:32 编辑
力博特 发表于 2014-3-18 15:12
N 类冷库 用冷凝温度40度来设计有何不可,那只是一个温差而已。对制冷量而言差距不大。
艾默生膨胀阀还 ...


TC=40C的设计条件,万一夏季气温升高超过28度(100%超过),假设TC=40度的设计温差12度,面积10M2,现在温度升高至32度,冷凝温度40C与环温32C的温差降至40-32=8度,比原本12度少了4度,面积依然是10M2,依公式:热传系数*面积*温差,前两项不变,温差减少,使得散热能力下降,你说能用TC=40度吗?
发表于 2014-3-18 15:28:35 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-18 15:15
应该是过热度是25k。这是压机制冷量的测试条件。

放屁,过热度的标示会以(三角形),过热度=superheat
发表于 2014-3-18 15:31:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-3-18 15:15
应该是过热度是25k。这是压机制冷量的测试条件。

它标示的是度C,不是度K。搞清楚吧,这么简单的标示都会出错?
发表于 2014-3-18 15:35:13 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-18 15:13
7800w/746=10.45P,能说成3HP冷凝器,
对于3p空调来说,7800w就是3p空调外机的排热量,有何不可。

什么时候空调要自己配冷凝器啦?厂家出这份资料就是要让自己组装机组的师傅有个参考,难不成每个人都是组装空调的吗?
发表于 2014-3-18 15:37:29 | 显示全部楼层

他的名义排热量还订有标准:T库=-25C,温差(不会打)=25C。什么时候又被你改成空调的条件啦?
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:48:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-18 15:51:32 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-18 15:48
你查一查膨胀阀的的参数,在过冷度相差不大时,其压差的变化,对应的制冷量变化并不大。
再说了,内外机的 ...

其压差的变化,对应的制冷量变化并不大


压差14bar以上才不大,制冷量不大,但温差减少,12度减成8度,1/3啊,散热能力少了1/3你说不大吗?
发表于 2014-3-18 15:53:32 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-18 15:48
你查一查膨胀阀的的参数,在过冷度相差不大时,其压差的变化,对应的制冷量变化并不大。
再说了,内外机的 ...


如果很大多数的人是参考这张表,难怪冬天问题多也不足为奇,林子大什么鸟都有,害死人不用偿命。
 楼主| 发表于 2014-3-18 16:20:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-18 19:31:35 | 显示全部楼层
用作预冷吧!术有专攻
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:01 , Processed in 0.061659 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表