楼主: 力博特

库容量及冷凝器计算

[复制链接]
发表于 2014-3-18 14:31:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
网路上就是有这些乱七八糟的东西,再加上有人不明究理的传播,拾人牙慧当宝,害苦了一帮师傅。
发表于 2014-3-18 14:34:32 | 显示全部楼层
蒸发温度能写成CE,那还真是专业啊。
发表于 2014-3-18 14:35:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
温差25C,到底是啥温差?
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:01:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:12:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-18 15:13:22 | 显示全部楼层

我干嘛听他的建议,我又没比他笨,有手有脑的,能自己计算还比较踏实。
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:13:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:15:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-18 15:16:04 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-18 15:12
N 类冷库 用冷凝温度40度来设计有何不可,那只是一个温差而已。对制冷量而言差距不大。
艾默生膨胀阀还 ...

N型最高气温32C,你说能用TC=40度当设计条件吗?现在全中国有哪个地方夏天还是28C的(40-12=28)?面对现实吧,好比面对霾害。
发表于 2014-3-18 15:18:07 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-18 15:12
N 类冷库 用冷凝温度40度来设计有何不可,那只是一个温差而已。对制冷量而言差距不大。
艾默生膨胀阀还 ...

那只是一个名义条件,要订出一个点,好比ASHRAE定冷凝温度55度,过冷度22.2K,难不成你也非搞成55度,22.2K吗?