RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1台15P,也不一定是正15P,单系统冷水机,谷轮ZB88,水冷式的,装1个13冷顿外平衡式膨胀阀,爱默生的,蒸发器2个,一个20米,2个就是40米,15.88直径铜管,双进双出并联的放在水箱中。现在现象是:进蒸发器不太冰,倒是回压缩机即蒸发器出口很冰,调膨胀阀也没太大变化,大师们,说一下原因及解决办法。按道理应该是进去冰,蒸发后出气铜管温度会略高一点的。
发表于 2014-3-7 19:46:57 | 显示全部楼层
是12匹压缩机
原因就是(水箱中的水流速过低,蒸发器热交换不均匀,致使蒸发器内积液,可以用温度计测量水箱内不同位置的温度,一测便知;你说的这种现象典型的压缩机在带液运行);仿钛管蒸发器的做法,必须保证水流速大!建议配置壳管式蒸发器 或 板式蒸发器
发表于 2014-3-8 09:38:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-8 09:59:06 | 显示全部楼层
现在现象是:进蒸发器不太冰,倒是回压缩机即蒸发器出口很冰,


看一下蒸发器管的冷媒走向,以及水的进出方向,这种满液式蒸发器,冷媒的走向是由下往上,冰水是上往下,自己盘的管有可能把方向搞错了(同一方向由上往下),
发表于 2014-3-8 11:45:56 | 显示全部楼层
路过,学习了。
发表于 2014-3-8 11:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
干式蒸发器,这样直接放置于水箱中,其传热效率很低。简单的方法是放潜水泵进水箱,让水箱内的水搅动形成紊流,改善将很大!
发表于 2014-3-8 11:57:13 | 显示全部楼层
一切皆有可能
发表于 2014-3-8 12:37:54 | 显示全部楼层
同向热交换差,进口比出口温度高是有可能的。
发表于 2014-3-9 00:58:21 | 显示全部楼层
提供一下高低压力,水温等等参数看看。
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:59:53 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-3-7 19:46
是12匹压缩机
原因就是(水箱中的水流速过低,蒸发器热交换不均匀,致使蒸发器内积液,可以用温度计测量水 ...

水泵2.2KW,水箱长1,2米,宽80CM  ,深1米,冷凝器是平躺炮筒式水冷,进出1.5寸水管进出。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 07:54 , Processed in 0.064957 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表