楼主: zfm13817993919

想知道原因

[复制链接]
发表于 2014-3-14 08:54:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2014-3-14 09:47 编辑

15P*10000*0.92/1.07/3.412=37799W=37.8KW=32503kcal/h,32503=10*100*0.14*M,M=232米,你40米未免差太多了,难怪低压如此之低。假设水温需5C。
发表于 2014-3-14 08:59:22 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-14 08:35
维修步骤和测试参数:
    减少水的流量,提高出水温度至28度以上,与手温相当,使高压不低于14kg,阀前液 ...

噶屁啦!40米的蒸发器你怎么调整?神仙啊?
发表于 2014-3-14 09:02:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-14 09:03:57 | 显示全部楼层
37.8KW/3.5KW=10.8冷顿。13冷吨的膨胀阀也拉不高低压。
发表于 2014-3-14 09:06:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-14 09:02
兄弟啊,过冷度3k与15k有多大差距,您老算一算,

蒸发器太小,不会有过冷度过大的问题,因为充填量太少,起不了作用,别在这问题上打转了。
发表于 2014-3-14 09:09:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-3-14 09:48 编辑
力博特 发表于 2014-3-14 09:02
兄弟啊,过冷度3k与15k有多大差距,您老算一算,


你问问其他师傅,15P当作冷藏库使用(5度),你说盘管要多长(40米行吗?)?水流动的热传系数一般约80~100kcal/m2ch。
发表于 2014-3-14 09:15:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-14 09:16:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-14 09:02
兄弟啊,过冷度3k与15k有多大差距,您老算一算,

15.88mm(就是5分管),那才一丁点大的管啊。省也未免省太多了。
发表于 2014-3-14 09:18:35 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-14 09:02
兄弟啊,过冷度3k与15k有多大差距,您老算一算,


不管匹配要硬搞也行,钱无处花。
发表于 2014-3-14 09:21:48 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-14 09:15
楼主:蒸发器2个,一个20米,2个就是40米,15.88直径铜管,双进双出并联的放在水箱中。
  您老到淘 ...

不可能的事,吹牛也得打草稿。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 07:58 , Processed in 0.059747 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表