请教各位师傅一个问题

[复制链接]
发表于 2014-3-7 09:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一-18°冷藏库,制冷系统中蒸发系统有四路顶排管,远端那组排管的外平衡膨胀阀的外平衡管结霜,其他三组外平衡管无霜,请师傅分析下原因,谢谢     注;低压高压在正常范围内
发表于 2014-3-7 09:19:48 | 显示全部楼层
看看那个感应包的位置是否合适啊
发表于 2014-3-7 09:38:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-7 12:24:28 | 显示全部楼层
没见过,应该是膨胀阀故障了,外平衡管内的冷煤与蒸发器入口的管是隔开的,所以才会有以蒸发器末端的压力取代入口压力,会结霜应该是入口冷媒跑进外平衡管所致。
发表于 2014-3-7 19:23:40 | 显示全部楼层
个人观点,管路配置 布置不合理
 楼主| 发表于 2014-3-8 09:54:26 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅 , 也许是我说的不太清楚 , 出现状况的那个膨胀阀的外平衡管满霜  , 其他的无霜  目前没有照片
发表于 2014-3-8 10:03:40 | 显示全部楼层
2501590066 发表于 2014-3-8 09:54
谢谢各位师傅 , 也许是我说的不太清楚 , 出现状况的那个膨胀阀的外平衡管满霜  , 其他的无霜  目前没有 ...

应该是膨胀阀坏了。变成了内平衡。
发表于 2014-3-8 10:43:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-8 11:43:10 | 显示全部楼层
支持力博特的说法
发表于 2014-3-8 12:34:24 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-8 10:43
我查看了内部结构,膨胀阀流口的低压侧与平衡管有缝隙,间隙很小,两者之间流量很小,
如果膨胀阀出口与回 ...

又一力氏歪理诞生,那其他3路怎么不结霜?膨胀阀流口的低压侧与平衡管有缝隙,间隙很小,两者之间流量很小


如果是这样那就不必分内平衡与外平衡(两者都有缝隙可流通)。去把内外平衡真正的原理搞清楚吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 07:58 , Processed in 0.062352 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表